Terve,
nyt kysymystä, että onko normaalia korkeat lämmönkeruupiirin nesteen lämpötilat kun pumppu ei ole päällä. Pumpun ollessa pois päältä, nesteen lämpötila kohoaa tuonne 30C ja kun pumppu käynnistyy, laskee lämpötilat tuonne 7C tuntumaan.
Kirjattu
160m2, v1974, 156m kaivo, Nibe 1255-6(8 ), 2x10m kaivolta pumpulle, patterilämmitys, Kotka
maalämmittää
Konkari
Viestejä: 3 443
Vs: Nibe F1255-6 ja lämmönkeruu sisään / ulos
«
Vastaus #1 :
24.07.19 - klo:08:37 »
Onko tila jossa pumppu sijaitsee myös lämmin?
Pumppu lämpeää huilijakson aikana lähelle ympäristön lämpötilaa.
Kirjattu
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä
paanaz
Nuorempi jäsen
Viestejä: 8
Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-6 ja lämmönkeruu sisään / ulos
«
Vastaus #2 :
24.07.19 - klo:08:44 »
Pumppu sijaitsee vanhassa kattilahuoneessa. Normaalit sisälämpötilat, eli tällä hetkellä n. 25C.
Toisaalta taas tämä 2x10m on hieman pinnassa vielä tällä hetkellä, n. 1m matkalla taitaa olla vain n.15cm maata päällä. Ennen talvea tarkoitus vielä kuskata maata lisää putkien päälle. Talo perustettu kallion päälle ja kaivon kohdallakin vain n.50cm maata ennen kalliota.
Kirjattu
160m2, v1974, 156m kaivo, Nibe 1255-6(8 ), 2x10m kaivolta pumpulle, patterilämmitys, Kotka
Lappanen
Konkari
Viestejä: 961
Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-6 ja lämmönkeruu sisään / ulos
«
Vastaus #3 :
24.07.19 - klo:11:15 »
Tuollaista täällä kun molemmat kiertopumput olleet pois päältä. Kone sisällä rakennuksessa kodinhoitohuoneessa. Omakin tönö kalliolle perustettu, keruuputket kulkee koneelta ulos ensin kylmässä kellarissa 6 metriä, sitten ulkona 5 metriä kaivolle. Juuri muuten eristin ulkona kulkevat putket, koteloin ne 50mm finnfoamilla ympäriinsä ja päälle vielä 10mm foami ja maata päälle. Kaivon hatun myös eristin kun kaikki kalliota vasten ihan pinnassa. Kellarin osuuden käärin vielä jossain vaiheessa ylijääneeseen 19mm armaflexiin. Eipähän jää lämpö matkalle
Kirjattu
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.
v130882
Konkari
Viestejä: 659
Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F1255-6 ja lämmönkeruu sisään / ulos
«
Vastaus #4 :
24.07.19 - klo:22:51 »
On aivan normaalia. Pumppu näillä keleillä tee muuta kun käyttövettä.
Kirjattu
Pirkanmaa, 1-tasoinen puurunkoinen okt 180m2 rv. 2002, vesikiertoinen lattialämmitys
Nibe F1255-6 R EM 11/17 -->, kaivo 150m