Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Perinnetalo ”Pulju” SEINÄJOKI (Etelä-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 C°
- Talon alakerta: Patterilämmitys, 20 C°, 120 m2, 336 m3, 5,56 kW 14 491 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 20 C°, 120 m2, 240 m3, 4,24 kW 10 282 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,8 kW 24 773 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 46 Cº - menovesi lämpötila max 54 Cº
• Kiinteistö, 240 m2, 576 m3 3,3 COP 9,18 kW 24 773 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 1,33 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,1 SCOP 10,5 kWh 30 773 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 060 kWh 0,36 kW 29 713 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 713 kWh
- Pumpulla tuotetaan 10,50 kW 29 713 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 29 713 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 10,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 C°
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 7,3 kW 20 211 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 9 502 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 9 502 kWh
Tarvitaan 218 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s (= 33 l/minuutissa).Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,55 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 81 kPa (0,81 bar)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 45 kPa (0,45 bar)• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K 29 kPa (0,29 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 534 metriä = 2 x 300 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m....
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.