Kun ei ollut tiedossa minkä tehoinen maalämpökone ja mikä on sen COP, laitan tähän pienen taulukon.
Tarkista itse tieto tarvittavasta virtaamasta ja katso painehäviö tästä taulukosta.
Painehäviötiedon perusteella voit valita sopivan kiertopumpun.
0,250 l/s = 24 kPa
0,300 l/s = 31 kPa
0,400 l/s = 50 kPa
0,500 l/s = 80 kPa
0,600 l/s = 123 kPa
Painehäviöt laskettu 400 metriä 40x3,7 putkelle.