Betonielementtitalo vm 1969, 8 kerrosta, 3 talosaunaa, 2 talon pesukonetta, 2 kuivaushuonetta vesikiertopattereilla, kaukolämpökeskus uusittiin 2010.
Huoneistoala 5500m2
Tilavuus 23000m3
Ison taloyhtiön lämmitysjärjestelmän saneeraus on vaativa ja vastuullinen urakka.
Suunnitteluun ja totetuksen valvontaan tarvitaan vastuulliset toimijat.
Täällä maalämpöfoorumilla emme pysty sellaiseen.
Me emme voi ottaa minkäänlaista vastuuta, voimme vain koettaa tehdä jotain suuntaa-antavia laskelmia.
Kun nekin perustuvat vajavaisiin lähtötietoihin, eivät laskelmamme voi olla luotettavia.
Tällaisen arvion antoi laskelmani:Taloyhtiö ”PuhisNalle”         ESPOO      (Uusimaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ- Kerrostalo: Patterilämmitys, 21 C, 8 x 700 m2, 17500 m3 (netto),            223,31 kW   543 364 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      223,3 kW   543 364 kWh
ERITTELY   Energiaa/a    Osuus    Max teho   Osuus 
Johtumishäviöt      316 055 kWh   58 %   128,79 kW   58 %
Ilmanvaihto      187 401 kWh   34 %   77,93 kW   35 %
Vuotoilmat      39 907 kWh   7 %   16,59 kW   7 %
Lämmönsiirtokanaali      0 kWh   0 %   0,00 kW   0 %
JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY               Alapohjat   700,0 m2   10 201 kWh   2 %   1,61 kW   1 %
Yläpohjat   700,0 m2   9 257 kWh   2 %   3,85 kW   2 %
Umpiseinän ala   3 190,0 m2   126 562 kWh   23 %   52,63 kW   24 %
Ikkunat   800,0 m2   132 249 kWh   24 %   54,99 kW   25 %
Ovet   200,0 m2   37 785 kWh   7 %   15,71 kW   7 %
Johtumat yhteensä   5 590,0 m2   316 055 kWh   58 %   128,79 kW   58 %
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( PATTERILÄMMITYS  +46 C )   
• Kiinteistö,  8 x 700 m2,  17500 m3 (netto)      3,3 COP   197,69 kW   543 364 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   28,49 kW   249 600 kWh
- Yhteensä         3,0 SCOP   226,2 kWh   792 964 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -42 100 kWh   12,01 kW   750 864 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   750 864 kWh
- Pumpulla tuotetaan             232,00 kW   750 864 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä         750 864 kWhTarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         226,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      226,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 C
▪ Maasta kerätään    ( 3,0 COP)   157,4 kW   502 783 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         248 081 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         248 081 kWh
Tarvitaan 15 x 294 m = 4410 aktiivimetriä lämpökaivoja. Keruun virtaus vähintään 11,75 l/s.Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden:
• Kunkin kaivon painehäviö 0,78 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K         0,68 bar (68 kPa)
Kaivot  3 -rivissä, kaivojen keskinäinen etäisyys 25 m.
Tämä laskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus!   Kohteeseen tarvitaan osaava, vastuullinen ammattisuunnittelija.