Tein 2 laskelmaa. 
Sisälämpötila +21C. ja
Sisälämpötila +14C.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä +21 C laskelman tulos tiivistettynä:Harrastehalli ”Jerry68”.  Hallin lämpötila +21C      KEMPELE      (Pohjois-Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -35 C°
- Harrastehalli: Lattialämmitys, 21 C°, 140 m2, 494 m3,      6,72 kW   21 003 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      6,7 kW   21 003 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  140 m2,  494 m3          4,8 COP   6,49 kW   21 003 kWh
- Lämmin käyttövesi         2,6 COP   0,22 kW   1 000 kWh
- Yhteensä         4,6 SCOP   6,7 kWh   22 003 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -660 kWh   0,20 kW   21 343 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   21 343 kWh
- Pumpulla tuotetaan             7,00 kW   21 343 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
  Yhteensä               21 343 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)               7,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -37 C°
▪ Maasta kerätään          ( 4,6 COP)   5,5 kW   16 727 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               4 616 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               4 616 kWh
Tarvitaan 207 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,41 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   42 kPa (0,42 bar)
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   25 kPa (0,25 bar)• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, ΔT = 3,3 K   17 kPa (0,17 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 479 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.