Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Miksi keruun lämpötilaero on kasvanut?  (Luettu 3899 kertaa)

Poissa pete

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 203
  • Ekowell ECT300 08/2003 alkaen
Miksi keruun lämpötilaero on kasvanut?
« : 30.12.08 - klo:12:00 »
Minulla on ollut Ekowell ECT 300 käytössä jo reilut 5 vuotta.
Aiemmin on keruun lämpötila pudonnut pumpun käydessä
ja liuospumppu maksimilla noin 2.5 - 3 astetta. Nyt kuitenkin
lämpötilaero on kasvanut n. 3.8 - 4.3 asteeseen.
Maapiirin paine on kaikki nämä vuodet pysynyt 0.5 barissa.
Onko Ekowellissa sakkasihtiä tms. keruupiirissä, joka vaatisi
puhdistusta? Ainakaan ohjekirja ei asiasta mainitse.

Poissa MoRo

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 72
  • Mikähän olisi paras?
Re: Miksi keruun lämpötilaero on kasvanut?
« Vastaus #1 : 30.12.08 - klo:17:00 »
Mutasihti/puhdistussihti on kaikissa lmpumppujen keruupiireissä.  Puhdista niin kaikki on ok.  Tee se heti koska sihti pitää puhdistaa säännöllisin väliajoin ainakin vuosittain. >:( >:( >:( >:( >:(

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 589
Re: Miksi keruun lämpötilaero on kasvanut?
« Vastaus #2 : 30.12.08 - klo:17:29 »
Ei taida olla mutasihtiä,mä laittelin aikoinaan itse maaputket koneseen enkä muista että olisi sihtiä ollut.
Eikä ole tarvinnutkaan,Ekowell EPT400 on nyt yli 10 vuotta hyrrännyt ja maapiiri on alkuperäis asennuksen jäljiltä.
Tuleehan siinä maaliuoksen täytön ja ilmauksen yhteydessä  putketkin huuhdottua aika perusteellisesti,ainakin sisäpuolelta.
Sellainen havainto että maapiirin lämpö on tänävuonna selvästi korkeampi kuin ennen,nyt näyttää käyntijakson lopussa maasta tulevan liuoksen lämpö jäävän n 2 astetta plussan puolelle.Aiempina vuosina meni jo selvästi pakkasen puolelle  näihin aikoihin.
Jos liuospumpun pyörimisnopeus hieman laskee niin voisi aiheuttaa tuontapaisen lämpötilaeron kasvun
Sellaista kannattais kokeilla että maapiirin pumppu pyörii herkästi kun liuospumpun moottoripäästä ottaa tulpan pois  niin akseli näkyy sen alta,siinä pitäis olla isolle meisselille sopiva hahlo josta pumpun akselia voi käsin pyöritellä.
Noissa pumpuissa on käynnistyskondensaattori ja niille on ominaista että joskus kapasitanssi iän myötä laskee ja tämä vaikuttaa suoraan vääntömomenttiin.Sitä vois testata ihan silleen että kun sulla on moottorin päästä akselin pää näkyvissä ja jos se käsin pyöri herkästi niin kokeile käynnistää sähköllä.Kunnossa olevan pumpun pitäisi saavuttaa normaali käyntinopeus ihan heti,jos taas akseli lähtee lähtee verkalleen kiihtymään niin silloin vois olla konkka kuivahtanut tai akseli/laakeri jumittaa hiukan.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m