Laitoin rakennusvaiheessa ko. laitoksen itselle, perässä Valloxin 145SE.
Hienosti pelittää, mutta jos haluaa säädön tarkemmaksi niin kannattaa laitta suntti ja oma pumppu. Itsellä on pumppu syöttämässä tätä ja puhallinkonvektoria maapiiristä, ja patterin edessä säätöventtiili. Patteri on niin tehokas suhteessa ilmavirtaan, että säätäminen ei onnistu kovinkaan tarkasti. Jos ei haittaa että esilämmityksen seurauksena iv-koneen jäteilmat karkaa plussalle tai kesäisin menee tuloilma niin kylmäksi että joutuu (no riippuu eristyksistä) laittamaan LTO takaisin päälle, toimii näinkin. Teho kyllä näkyy siinä vaiheessa jos haluaa kuivata sisäilmaa, LTO päälle iv-koneesta ja nestekierron venttiilit auki niin lorina käy kondenssinpoistosta

Pumppu on pieni Wilon tuote, oman tehomittarinsa mukaan kuluttaa 11W niillä asetuksilla kun virtaus riittää patterille. Konvektoria käytettäessä kesäisin pitää nostokorkeutta veivata sen verran lisää että kuluu 13W. Vähällä menee...
Patterissa on filtteri muttei se käytännössä ota kaikkea pois, ilmeisesti kondenssikaukalon kautta tms. pääsee sen verran ohi että iv-koneen G4 suodinkin likaantuu.