Muutin laskelmaa ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma muuttui kovasti!
Anteeksi, että en ymmärtänyt tekstiäsi!

Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 10 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Pacman” PIIKKIÖ (Varsinais-Suomi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Patterilämmitys, 21 C, 65 m2, 130 m3, 2,08 kW 7 793 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 21 C, 65 m2, 162,5 m3, 3,08 kW 8 297 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 21 C, 45 m2, 99 m3, 2,40 kW 6 461 kWh
YHTEENSÄ 7,6 kW 22 552 kWh
- Josta johtumisvuodot 5,10 kW 15 956 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,72 kW 4 606 kWh
- Josta vuotoilmat 0,74 kW 1 990 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Patterilämmitys +55 C max )
• Kiinteistö, 175 m2, 392 m3 3,2 COP 7,6 kW 22 552 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,69 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 8,25 kW 27 352 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -800 kWh 0,0 kW 26 552 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 26 552 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 8,0 kW 26 552 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -27 C
▪ Maasta kerätään ( 3,1 COP) 5,5 kW 17 974 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 578 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 8 578 kWh
Tarvitaan 175 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,29 bar (29 kPa)• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,16 bar (16 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,37 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,1 bar (10 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m 412 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.