Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, omakotitalo lappeenrannassa  (Luettu 1657 kertaa)

Poissa Tbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, omakotitalo lappeenrannassa
« : 30.09.19 - klo:23:55 »
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?  mitoitulaskemiseen.Lappeenranta .
- Rakentamisvuosi? 1990 Onko rinnetalo?on
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn kulutus n.1500 l/vuosi, takka alakerrassa +leivinuuni yläkerrassa puita menee n.3 kuutiota per vuosi
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?patteri
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?painovoimainen
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat 14.5 x 8.5 m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?alakerrassa kevytsoraharkko 290 mm+villa 100, yläkerrassa tiili 85mm + tuuletus 30mm+ ulkoseinäelementti 232  mm
- Kerrosten lukumäärä : alakerta, yläkerta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?pohjan ala yläk 109.81 m2, alak 95 m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?alakerta 2.1 m, yläkerta 2.5 m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen laatta 50mm +solumuovi 50mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?mineraalivilla 300mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?3 lasiset, norm ala

- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Alakerta n.18C yläkerta n.20C
« Viimeksi muokattu: 01.10.19 - klo:14:40 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo lappeenrannassa
« Vastaus #1 : 01.10.19 - klo:10:01 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 6,3 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden. Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:

Talo  ”Tbo”   LAPPEENRANTA   (Etelä-Karjala)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talon alakerta 1990: Patterilämmitys, 18 °C, 95 m2, 200 m3:      2,32 kW   6 893 kWh
- Talon yläkerta 1990: Patterilämmitys, 21 °C, 110 m2, 275 m3:      4,54 kW   12 844 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   6,9 kW   19 738 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 45 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
• Kiinteistö,  205 m2,  474 m3    3,5 COP   5,79 kW   19 738 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,19 m3 / 55 °C   2,5 COP   0,45 kW   3 600 kWh
- Yhteensä   3,2 SCOP   6,2 kWh   23 338 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 658 kWh   0,71 kW   20 680 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 680 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan      6,30 kW   20 680 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   20 680 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   6,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   6,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -31 °C
▪ Maasta kerätään    ( 3,2 COP)   4,5 kW   14 315 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 365 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 365 kWh

Tarvitaan 155 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,34 l/s (= 20,4 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m

Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,34 l/s = 20,4 l/min = 1224 l/h:
• Kaivon painehäviö 0,34 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K      24 kPa (0,24 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, märkä hiekka, 501 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3.7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,3 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Tbo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo lappeenrannassa
« Vastaus #2 : 01.10.19 - klo:12:19 »
Kiitos, miten vaikuttaa mitoitukseen jos yläkerrassa ja alakerrassa, molemmissa pidettäisi 21 astetta lämmintä?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö, omakotitalo lappeenrannassa
« Vastaus #3 : 01.10.19 - klo:14:40 »
Vaikuttaa suunnilleen näin:

  Yhteensä               22 090 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho               6,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)               6,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -31 °C
▪ Maasta kerätään          ( 3,3 COP)   4,6 kW   15 319 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä               6 772 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)               6 772 kWh

Tarvitaan 163 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,35 l/s (= 21 l/minuutissa).               
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.  Etäisyys kaivolle = 10 m         2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,35 l/s = 21 l/min = 1260 l/h:               
• Kaivon painehäviö 0,35 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K               26 kPa (0,26 bar)

Liitin myöskin tähän liittyvän laskelman omaan viestiisi.