Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde Lahti  (Luettu 1121 kertaa)

Poissa Tumppo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uudiskohde Lahti
« : 04.08.20 - klo:15:45 »
Hei

Lähtötiedot uudiskohteeseen:

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Päijät-Häme
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudisrakennus, 1,5krs + osakellari.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
 Lattialämmitys.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
 Leveys 5m pituus 17,7m + veranta 4,2m x2,0m. Ulkoseinien yhteispituus 49,4m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Massiivipuu + lisäeristys, paksuus 0,39m, U-arvo 0,29.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Osakellari, 1 krs + matala yläkerta (parvi)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
 Kellari 21m2, 1krs 78m2, 2.krs 50m2. Tilavuudet: kellari 46m3, 1krs 230m3, 2 krs. 83m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, U-arvo 0,16 W/m2K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
U-arvo 0,09  W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Huomattavasti suurempi ikkuna-ala. U-arvo n. 0,7. Ikkunapinta-ala n. 50m2.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
 Erillinen saunarakennus 35m2, 90m3. Välimatka teknisestä tilasta saunarakennukseen n. 15m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Ei

Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) Lämpimät kuutiot, päärakennus n. 360m3 ja saunamökki 90m3


« Viimeksi muokattu: 04.08.20 - klo:19:09 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 726
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde Lahti
« Vastaus #1 : 04.08.20 - klo:19:10 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Tumppo”   LAHTI   (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C
- Osakellari 2020: Lattialämmitys, 15°C, 21 m2, 46 m3:      0,53 kW   2 168 kWh
- Keskikerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 78 m2, 230 m3:      4,88 kW   14 692 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 50 m2, 83 m3:      2,21 kW   5 836 kWh
- Saunarakennus 2020: Lattialämmitys, 20°C, 35 m2, 90 m3:      1,94 kW   5 750 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 16 m:   0,09 kW   818 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   9,64 kW   29 263 kWh

• Kiinteistö,  184 m2,  449 m3    5,0 COP   9,25 kW   29 263 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,196 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,52 kW   6 000 kWh
- Yhteensä   4,4 SCOP   10,8 kWh   35 263 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 672 kWh   0,51 kW   33 591 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   33 557 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan         10,00 kW   33 523 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      34 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 150   Luokka = D )   33 557 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Lähes täysteho )   10,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -25 °C
- Maasta kerätään    ( 4,4 COP)   8,0 kW   25 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      7 647 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  34 kWh)   7 681 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan 240 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 237 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m.    Poraussyvyys   240 m

- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

•  Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      102 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      54 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.      31 kPa = 0,31 bar
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana.   29 kPa = 0,29 bar

Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 617 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.