Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Tumppo” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Osakellari 2020: Lattialämmitys, 15°C, 21 m2, 46 m3: 0,53 kW 2 168 kWh
- Keskikerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 78 m2, 230 m3: 4,88 kW 14 692 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 50 m2, 83 m3: 2,21 kW 5 836 kWh
- Saunarakennus 2020: Lattialämmitys, 20°C, 35 m2, 90 m3: 1,94 kW 5 750 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 16 m: 0,09 kW 818 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,64 kW 29 263 kWh
• Kiinteistö, 184 m2, 449 m3 5,0 COP 9,25 kW 29 263 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 10,8 kWh 35 263 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 672 kWh 0,51 kW 33 591 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 557 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 33 523 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 34 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 150 Luokka = D ) 33 557 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 10,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 8,0 kW 25 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 647 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 34 kWh) 7 681 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 240 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 237 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 240 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 102 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 54 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 31 kPa = 0,31 bar
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 29 kPa = 0,29 barTai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 617 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.