Maalämpöfoorumi
Maalämmön suunnittelu => Mitoitus omakotitalot ja pienet kohteet => Aiheen aloitti: Tumppo - 04.08.20 - klo:15:45
-
Hei
Lähtötiedot uudiskohteeseen:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla?
Päijät-Häme
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?
Uudisrakennus, 1,5krs + osakellari.
- Onko patterilämmitys vai lattialämmitys?
Lattialämmitys.
- Ilmanvaihto, onko koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?
Painovoimainen ilmanvaihto.
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus.
Leveys 5m pituus 17,7m + veranta 4,2m x2,0m. Ulkoseinien yhteispituus 49,4m.
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Massiivipuu + lisäeristys, paksuus 0,39m, U-arvo 0,29.
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?
Osakellari, 1 krs + matala yläkerta (parvi)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)?
Kellari 21m2, 1krs 78m2, 2.krs 50m2. Tilavuudet: kellari 46m3, 1krs 230m3, 2 krs. 83m3
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Maanvarainen, U-arvo 0,16 W/m2K
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
U-arvo 0,09 W/m2K
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Huomattavasti suurempi ikkuna-ala. U-arvo n. 0,7. Ikkunapinta-ala n. 50m2.
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
Erillinen saunarakennus 35m2, 90m3. Välimatka teknisestä tilasta saunarakennukseen n. 15m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.)
Ei
Nettovolyymi, eli sisätilojen lämpimien kuutioiden määrä on erittäin hyödyllinen tieto. (= ulkovaipan sisäpuolelle muodostuva tilavuus kuutiometriä, m3.) Lämpimät kuutiot, päärakennus n. 360m3 ja saunamökki 90m3
-
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn. (https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?action=dlattach;topic=9461.0;attach=12247)
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Tumppo” LAHTI (Päijät-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Osakellari 2020: Lattialämmitys, 15°C, 21 m2, 46 m3: 0,53 kW 2 168 kWh
- Keskikerros 2020: Lattialämmitys, 21°C, 78 m2, 230 m3: 4,88 kW 14 692 kWh
- Talon yläkerta 2020: Lattialämmitys, 21°C, 50 m2, 83 m3: 2,21 kW 5 836 kWh
- Saunarakennus 2020: Lattialämmitys, 20°C, 35 m2, 90 m3: 1,94 kW 5 750 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 16 m: 0,09 kW 818 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 9,64 kW 29 263 kWh
• Kiinteistö, 184 m2, 449 m3 5,0 COP 9,25 kW 29 263 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,196 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,52 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 10,8 kWh 35 263 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 672 kWh 0,51 kW 33 591 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 557 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,00 kW 33 523 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 34 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 150 Luokka = D ) 33 557 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 10,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 8,0 kW 25 910 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 647 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 34 kWh) 7 681 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan 240 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,6 l/s (= 36 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 237 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 3 m. Poraussyvyys 240 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 240 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 480 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 1,8 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 102 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 54 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 31 kPa = 0,31 bar
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 29 kPa = 0,29 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 617 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 29 kPa = 0,29 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma (https://fi.libreoffice.org/).
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä. (http://bergheat.ingalsuo.fi/)
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.