Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin
laskelmaa.Siinä oli virheellisiä lähtötietoja.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”ville.valiheikki” MUSTASAARI (Pohjanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Hirsitalo Lattialämmitys 31 247 kWh 9,78 kW
YHTEENSÄ 31 247 kWh 9,8 kW
- Josta johtumisvuodot 25 408 kWh 7,65 kW
- Josta ilmanvaihdot 4 439 kWh 1,61 kW
- Josta vuotoilmat 1 400 kWh 0,51 kW
- Josta lämmönsiirtokanaali 0 kWh 0,00 kW
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( LATTIALÄMMITYS )
Lämmitettävää 224 m2 702 m3
- Kiinteistö 5,2 COP 29 417 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,8 COP 6 000 kWh
- Yhteensä 4,5 COP 35 417 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 10,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -29 C
▪ Maasta kerätään ( 5,2 COP) 8,1 kW 27 601 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 806 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 10 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä 7 816 kWh
Tarvitaan 267 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,55 l/s.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,94 bar (94 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,49 bar (49 kPa)• Kaivon painehäviö 0,55 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,6 K 0,29 bar (29 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, keruu: kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,1 m 702 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.