Siis tuon järjestelmän ideana on, että tuo aurinkokeräimen varaaja olisi täynnä käyttövettä.
Mutta mikä siinä määräyksissä on ideana, että lämpimän käyttöveden pitää kulkea tuon varaajan läpi kierukassa, jos myös tuo aurinkolämmän siirtoneste kulkee omassa kierukassaan? Onko se huoli aurinkolämmittimen siirtonesteen sekoittumisesta käyttöveteen vai mikä? Onko myös markkinoilla olevat käyttöveden lämmitykseen olevat aurinkokeräimet ja varaajat varustettu noilla kaksoisseinillä?
Rakentamismääräysten osassa D1 kohdassa 2.3.4 sanotaan:
"Vesijohdot asennetaan siten, että ne eivät joudu kosketuksiin aineiden (jätevesi, kylmäaine, glykoli) kanssa, jotka vuotamalla tai diffundoitumalla putken seinämän läpi voivat saastuttaa veden. "
Huoli on nimenomaan myrkyllisen aineen sekoittuminen käyttöveteen, jos yksittäinen seinämä tai liitos jostain syystä vuotaisi.
Tähän perustuu mm. se, että lämpöpumppujen kylmäaine ei saa kulkea putkessa käyttöveden varaajassa vaan lämpö siirretään aina lämmönvaihtimen kautta lämmitysveteen ja vasta siitä käyttöveteen.
Aurinkolämmön siirtonesteet käsittääkseni ovat yleensä glykoli-vesiseoksia, jotka ovat myrkyllisiä ja saastuttavat veden.
Tosin, siirtonesteitä taitaa olla myös myrkyttömiä. Joten, jos aikoo tehdä järjestelmän, jossa siirtoneste on vain yhden seinämän takana käyttövedestä, siirtoneste pitää valita tarkkaan.