Moro! Maalämpöä suunnitteilla 1-kerros OK taloon Pohjois-Satakuntaan. Nyt lämmitys ollut öljyllä, sekä ilpillä. Talo on tiiliverhoiltu 1972 rakennettu, seinissä 15cm villaa ja välikatolla ehkä saman verran. Ikkunat uusittu 3-kerros laseihin muutama vuosi sitten. Pohjapinta-ala n. 200m2 jos arviolta asuinpinta-ala n. 140m2 ja autotalli n 40m2, autotalli ollut tähän asti kylmillään, mutta maalämmöllä voisi pitää plussan puolella. Yhdellä eläkeläisellä kulutus ollut 1500l öljyä + ilp, jonka sähkönkulutuksesta ei tietoa, tuolla kulutuksella yksi MH viileänä sekä lämmintä käyttövettä ei ole kulutettu juuri muuta kuin kerran viikossa saunassa käydessä. Lämmönkeruu tulisi maapiirillä savimaasta, peltoa ympärillä riittää. Ehdotuksia pumpuksi, keruupiirin pituudeksi ja muuten järjestelmän suunnitteluun otetaan vastaan. Kiitos!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Lämpöeristeiden määrissä voi olla vääriä arvoja.!
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 11 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Laskelma antoi maakeruupiirin pituudeksi 553 metriä. Jos tontilla on tilaa, on eduksi, jos keruupiiri on tuotakin pidempi.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”pAy” KANKAANPÄÄ
Lämmitettävää 180 m2 460 m3
Vuotuinen lämmitystarve:
- Kiinteistö 27 381 kWh
- Lämmin käyttövesi 6 000 kWh
- Yhteensä 33 381 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho 11,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -30,7 C
▪ Maasta kerätään ( 3,22 COP) 7,6 kW 22 661 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 720 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Tarvitaan yksi 231 aktiivimetrin syvyinen porakaivo tai
Vaakakeruupiiri KOSTEA SAVI 553 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, noin 600 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.