Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Liian pitkä keruupiiri (Nibe 1255)  (Luettu 26498 kertaa)

Poissa Miku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liian pitkä keruupiiri (Nibe 1255)
« Vastaus #40 : 20.01.16 - klo:09:51 »
Kyllähän se tälläinen tulee olemaan. Jyrkkyys sitten riippuukin monesta tekijästä...



Kovan pakkasjakson aikana keruun lämmöt on pysytellyt meillä 0 asteen paikkeilla. Mielestäni kaivo kuitenkin elpyy kohtuullisen nopeasti ja mielenkiinnolla odotan miten kaivo käyttäytyy, kun sää mahdollisesti lauhtuu ensi viikolla. Hirveästi kokemuksia ei luonnollisesti vielä juurikaan ole, kun pumppu pärähti käyntiin syyskuussa.

Kaivon syvyydet, mitoitukset jne. ovat tietysti asioita, joissa maksava asiakas luottaa toimittajan asiantuntemukseen. Maallikko maksaa, toimittaja tarjoaa asiantuntemuksen.

Tämä Niben tekemä mitoituslaskelma oli kaivon osalta syvin. Muut tarjoajat olisivat laittaneet 200m kaivon mitoituksella 99,8% (-30C), laskennallinen tehontarve 10,4kW. Niben mitoitus oli 100% (-32), tehontarve 14,1kW -> 231m aktiivisyvyys. Aika paljon nuo laskelmat mielestäni heittelivät  ::)
Nibe F1255 (4-16kW) + UKV200, lämpökaivo 231m (aktiivisyvyys)
Omakotitalo, Äänekoski, rv. 1997, 2. kerrosta, brutto 227m2, lattialämmitys

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liian pitkä keruupiiri (Nibe 1255)
« Vastaus #41 : 20.01.16 - klo:16:35 »
Kyllä se siitä lämpeämään alkaa kun lämmönotto vähenee. Nyt on vain sattunut kohdalle poikkeuksellisen viileä alkuvuosi ja kaivoon ei kerkeä tulemaan ympäröivästä kallioperästä yhtä paljoa lämpöä kuin mitä sieltä otetaan...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa Miku

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liian pitkä keruupiiri (Nibe 1255)
« Vastaus #42 : 10.02.16 - klo:15:05 »
Kaivosta tulevan lämmöt palautui 2-3 asteen paikkeille, kun pakkasjakso taittui.
Nibe F1255 (4-16kW) + UKV200, lämpökaivo 231m (aktiivisyvyys)
Omakotitalo, Äänekoski, rv. 1997, 2. kerrosta, brutto 227m2, lattialämmitys

Poissa arijuki

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 55
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Liian pitkä keruupiiri (Nibe 1255)
« Vastaus #43 : 11.02.16 - klo:11:10 »
Meillä kaivolta tulevan keruun lämpö n. +4 C näillä keleillä.
-----------------------------------------------------
NIBE F1255 4-16 kW + UKV200, 250 m kaivo
Omakotitalo, Vantaa, rv. 1968, 2. kerrosta, brutto 264 m2, patterilämmitys