Kirjoittaja Aihe: F1147 17kw vastuksien toiminta  (Luettu 6177 kertaa)

Poissa lemmeja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumi
F1147 17kw vastuksien toiminta
« : 07.01.16 - klo:11:36 »
Mitenkäs kompressorin toiminta jatkaa, kun vastuksia rupee peliin tuleen mukaan?

Nyt ku on keskimäärin -27 ulkona on ajoittain myös vastustehoa tarvittu, kun käyttöveden teon aikana on asteminuutit pudonnu riittävästi.

Mutu tuntumalla sanoisin, että kun vastukset menee päälle, niin vastaavasti kompuran teho pienenee. Ainakin eilen seurasin, että pelkällä kompuralla oli hyvin koko päivän pärjäilly ja sit pisemmän käyttövesisession jälkeen tarvittiin vastuksia jopa ihan täyteen 9kw tehoon saakka, eikä menolämpö meinannu millään jaksaa nousta edes sinne mitä pelkkä kompura taiko päivällä aiemmin.

Pyynti ja lämmöntarve pysy aika vakiona. 

Mistäs moinen ilmiö voisi johtua?
Nibe F1145-17, UKV200, VPB500+ 2x 190m kaivoo. Hirsitalo lämmitettävää 400m2, hullunkierto käyttövedessä

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #1 : 07.01.16 - klo:15:23 »
Lainaus
Ainakin eilen seurasin, että pelkällä kompuralla oli hyvin koko päivän pärjäilly ja sit pisemmän käyttövesisession jälkeen tarvittiin vastuksia jopa ihan täyteen 9kw tehoon saakka, eikä menolämpö meinannu millään jaksaa nousta edes sinne mitä pelkkä kompura taiko päivällä aiemmin.

Mahtoikohan tuossa 9kw:n vastukset olla oikeasti päällä?
Jos talon (tai MLP:n)kwh-mittarissa on mahdollista valita reaaliaikainen kulutuksen näyttö (kw) niin voisi testata siten että kun laittaa vaikka 9kw vastustehoa päälle niin kwh-mittari näyttää silloin 9kw suurempaa kulutusta
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa alspe

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 323
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #2 : 07.01.16 - klo:16:10 »
Mä huomasin eilen myös sellaista, että kun olin laskenut lämmityskäyrää jotta sain vastukset poispäältä niin vastaavasti sitten kun nostin käyrää, asteminuutit kyykähti ja otti vissiin 2kW vastusta peliin niin menovesi lauhduttimen jälkeen lähti vaan laskemaan. Onko menovesianturi muka ennen sähkövastusta?
2015 Nibe F1245 8kW + UKV200, 190m
1950 RMT, n. 130m2 + 70m2 kellari ½-lämmintä.
patterit 1x C22, 3 x C21, 9 x H10. Tampereella

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #3 : 07.01.16 - klo:17:24 »
Mahtoikohan tuossa 9kw:n vastukset olla oikeasti päällä?
Jos talon (tai MLP:n)kwh-mittarissa on mahdollista valita reaaliaikainen kulutuksen näyttö (kw) niin voisi testata siten että kun laittaa vaikka 9kw vastustehoa päälle niin kwh-mittari näyttää silloin 9kw suurempaa kulutusta

Pitäisin loggauksen päällä koko ajan, niin ei jää epäselväksi mitä koneessa tapahtuu.
10€ "mini"muistitikku mahtuu kohtuullisesti läpän alle ja siihen mahtuu 10 vuoden lokit (1 min resoluutiolla).
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #4 : 07.01.16 - klo:17:25 »
Mä huomasin eilen myös sellaista, että kun olin laskenut lämmityskäyrää jotta sain vastukset poispäältä niin vastaavasti sitten kun nostin käyrää, asteminuutit kyykähti ja otti vissiin 2kW vastusta peliin niin menovesi lauhduttimen jälkeen lähti vaan laskemaan. Onko menovesianturi muka ennen sähkövastusta?

BT12 on lauhduttimen jälkeen ja BT2 on sähkövastuksen jälkeen (l. koneesta lähtevä).
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa lemmeja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #5 : 07.01.16 - klo:20:49 »
Kyllä mulla tikku oli pumpussa kiinni, mutta jostain syystä tiedostot oli korruptoitunut. Lieneekö tikku kaputt. Husdatan statlinkin kautta tuota ilmiötä seurasin ja ihmettelin sitä. Luulis että vastukset auttas kompuraa eikä tuurais. Ja pumpulla on sähkönkulutus mittaus,  joka piirtää historiaa myös josta selvis että vastukset on kyllä portaittain mennyt päälle. No pudotin jokatapauksessa vastuksien starttia -600 asteminuuttiin niin ei häiritte ainakaa heti :)
Nibe F1145-17, UKV200, VPB500+ 2x 190m kaivoo. Hirsitalo lämmitettävää 400m2, hullunkierto käyttövedessä

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #6 : 08.01.16 - klo:02:40 »
Onhan tuo aivan mahdollista että 9kW vastus menee päälle. 17kW kompura on pois pelistä sen aikaa kun se lämmitää 500l käyttövesivaraajaa. Ehtii tupa jäähtyä siinä aika paljon ja kestää 9kW teholla ottaa kiinni. Lisäksi 17+9kW ei ole niin tehokas kuin pelkkä 17kW. Ukv 200 kuumenee aika paljon 26kW teholla ja hyötysuhde kärsii. Siitä taas seuraa että kokonaisteho ei olekaan 26kW.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #7 : 08.01.16 - klo:07:29 »
Kyllä mulla tikku oli pumpussa kiinni, mutta jostain syystä tiedostot oli korruptoitunut. Lieneekö tikku kaputt.....

Sitten ei lokia synny, voi voi  :D
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #8 : 08.01.16 - klo:07:31 »
.... No pudotin jokatapauksessa vastuksien starttia -600 asteminuuttiin niin ei häiritte ainakaa heti :)

Asumismukavuudesta ei kannata tinkiä, tulee "sanomista"  ;)
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #9 : 08.01.16 - klo:07:37 »
.... Luulis että vastukset auttas kompuraa eikä tuurais. Ja pumpulla on sähkönkulutus mittaus,  joka piirtää historiaa myös josta selvis että vastukset on kyllä portaittain mennyt päälle. ....

Kyllä ne auttaakin, mutta jos asteminuutit putoaa reilusti käyttöveden teon aikana, niin kompuralla + vastuksilla kestää pitkää kuroa asteminuutit umpeen.
Lämmönkulutuskin on koko ajan varsin suurta.

Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa lemmeja

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 63
  • Maalämpöfoorumi
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #10 : 08.01.16 - klo:11:38 »
Asumismukavuudesta ei kannata tinkiä, tulee "sanomista"  ;)

Sehä tässä niinku huvittikin, että tuntu että nuo vastukset heikensi tilannetta ja veden lämpö nousi hitaammin 2-4kw vastuksilla kuin ilman vastuksia.

Tai sitte oon toljottanu ruutua taas aivan liian paljon ja kuvittelen omiani  :D
Nibe F1145-17, UKV200, VPB500+ 2x 190m kaivoo. Hirsitalo lämmitettävää 400m2, hullunkierto käyttövedessä

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: F1147 17kw vastuksien toiminta
« Vastaus #11 : 08.01.16 - klo:12:07 »
Sehä tässä niinku huvittikin, että tuntu että nuo vastukset heikensi tilannetta ja veden lämpö nousi hitaammin 2-4kw vastuksilla kuin ilman vastuksia.

Tai sitte oon toljottanu ruutua taas aivan liian paljon ja kuvittelen omiani  :D

Loggaus rules !
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä