Käytetään tätä kuvaa pohjana. Kuvaan olen virheellisesti merkannut että patterin koko olisi 150*60cm, patterin koko mitä tehot koskevat on 140*50cm.

-20% huonommilla pattereilla menoveden lämpötila on 56 astetta kun koneen kaikki teho saadaan luovutettua patteri verkostoon. Koneen teho on tuolloin 8,6kW.
Tavallisen tehoisilla pattereilla 52 astetta, teho 9kW.
20% tehokkaammilla 49 astetta, teho 9,2kW.
Mitä tämä kaikki sitten vaikuttaa hyötysuhteeseen. Se selviää seuraavasta kuvasta.

-20% huonommilla pattereilla tarvittiin 56 asteinen vesi. Cop on tuolloin 3,2. Eli 1kW sähköä saadaan 3,2kW lämpöä.
Normaaleilla pattereilla tarvittiin 52 asteista vettä. Cop on tuolloin 3,5. Eli Eli 1kW sähköä saadaan 3,5kW lämpöä.
+20% paremmilla pattereilla tarvittiin 49 asteinen vesi. Cop on tuolloin 3,7. Eli 1kW sähköä saadaan 3,7kW lämpöä.
Johtopäätösenä huonoimman ja parhaimman patteriverkoston ero on sellainen että paremmalla verkostolla saadaan 0,5kW lämmitystehoa "ilmaiseksi" kaivosta tai että paremmalla verkostolla saadaan lämpöä ulos 15% enemmän ilmaiseksi.