Tulipas vaikeasti selitettyä, mutta toivottavasti sai jotain selkoa.

Eihän tuo mitenkään vaikeasti ollut ymmärrettävissä.
Jos kämppä lämpee niin vaihtovena on jumissa. Presson laukeamista ei kyllä pitäisi vaihtovenan vian takia tulla

Tuo 54C on varmaan pysäytyslämpötila, joka tarkoittaa sitä että kun kesällä kunnan vesi on lämpimämpää
manttelin alaosa ei "ime" lauhduttimelta lähtevää vettä tarpeeksi viileäksi, vaan manttelilta palaa liian kuumaa vettä
lauhduttimelle ja presso laukee.
Laskekaa tuota 54C asetusta vaikka 51 asteeseeen.
Vaihtovenan vian huomaa siitä jos lämmityksen menoputki on tarpeettoman lämmin.
Mikä on kesäasetus pumpussa? Esim itsellä 17C ja ulkoinen pumppu ei pyöri ollenkaan tuon ulkolämpötilan ylittyessä, ja
vv-vika voi pahentua tuosta syystä.