Oisko kenelläkään tietoa missä vikaa kun sähkövastus ei mene päälle. Ei edes virtanapin kakkoskytkimestä. Kone pyörii jatkuvasti. Välillä tuottaa nopeasti lämmintä vettä, mutta välillä ei ollenkaan.
Sähkövastuksen kontaktori on hiukan vaihtanut väriään, valkoisesta kerman väriseksi. Onkohan käynyt hiukan lämpimänä?
Suntti on ohjattu lämmityksen aikana menemään kiinni, mutta ei mene nyt kiinni. Toimi aikaisemmin normaalisti.
Viime lauantaina oli potkaissut ohjaussulakkeen pois päältä. 
Olisiko tietoa mistä lähteä vikaa etsimään?
Lienee kyseessä GEOPRO GS tyyppinen vaihtoventtiilikone.
Ohjaus sulakkeen laukeaminen kuulostaa oudolta. Voi olla laitevika kyseessä.
Kontaktorin väri ei aina taida kertoa viasta, joskus tosin, mutta tavallisesti se kertoo vain siitä materiaalista, mistä kontaktori on tehty.
Jos kone käy jatkuvasti, jossain on vikaa.
Mikä on maapiirin lämpötila? Onko maahan menevän nesteen lämpötila pakkasella?
Ehdotan myöskin merkkihuoltajan kutsumista paikalle. Varsinkin, jos kyseessä takuun alainen pumppu.
Jos maalämmityksen tekniikka ei ole Sinulle tuttua, on edottomasti syytä kutsua osaava huoltomies paikalle.
Oumanista voi ohjelmallisesti estää sähkövastuksen käytön.
Oletko tarkistanut valikosta OHJAUSTAVAT: pitäisi olla valittuna: ”Kompr.+sähköv.”
Jos halutaan, ettei sähkövastus kytkeydy päälle, tulee ML-ohjaustavaksi valita ”Kompressori”. 
Varaajaa voidaan lämmittää myös pelkän sähkövastuksen avulla, jolloin ohjaustavaksi valitaan ”Sähkövastus” (SH malli).