LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« : 15.06.15 - klo:11:18 »
Mikähän mahtaa olla ongelma.

Nibe Fighter 1110 8,5 kW + Nibe VPA 450/150, lattialämmitys. LJ-meno näyttää pysyttelevän 39 °C:ssa, vaikka potikasta on pyöritetty minimiin. Talossa kuuma kuin helv.. helteellä. Kokeilin sammuttaa lämmityksen (vain käyttöveden lämmitys päällä), niin silti parin päivän jälkeenkin LJ-meno 39 °C.

Huonekohtaisia termostaatteja (käyttölaitteita) ei ole asennettu, vaan jakotukista manuaalisesti säädetty huonekohtaiset virtaukset.

Mistähän kannattaa lähteä vikaa metsästämään? Ulkolämpötila-anturi näyttää oikein. Käyttövettä kait yrittää lämmittää.

323 m^2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #1 : 15.06.15 - klo:11:29 »
Vaihtoventtiili vuotaa ja laite kuvittelee tekevänsä käyttövettä vaikka todellisuussa lämpö karkaakin lämmityspiiriin?
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa masavone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #2 : 15.06.15 - klo:11:35 »
Mitenhän tuon voisi testata?

Tästä värkistä ilmeisesti kyse? Honeywellin tekele.
323 m^2

Poissa fraatti

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 496
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #3 : 15.06.15 - klo:13:24 »
Mitenhän tuon voisi testata?

Tästä värkistä ilmeisesti kyse? Honeywellin tekele.

Tuon venttiilin pitäisi ohjata vesi joko käyttövesivaraaja lämmittämään tai sitten lämmityspiiriin. Käsillä voi tunnustella että lämpeääkö putket venttiilin molemmilta puolilta...
Viessmann Vitocal 333-G, 2*180m kaivo
171m2/500m3 talo + 70m2/200m3 talousrakennus
Kokonaissähkö n 10000kWh(MLP n 5500kWh, IV-kone n 700kWh)

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #4 : 15.06.15 - klo:14:11 »
Vaihtoventtiilissä on ainakin hyvät merkinnät, että liuku alaspäin kuuluisi mennä lämmitys varaajaan. Se liuku ilmeisesti toimii että liikkuu ylös ja alas. En sitten tiedä kuinka tuon värkin saa purettua.
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #5 : 15.06.15 - klo:14:49 »
Moottorin/venttiilin kauluksessa on neliskanttinen painonappi jonka painaa sisään niin moottori lähtee kiertämällä (vastapäivään muistaakseni) hieman.
Sen jälkeen voikin sormella painamalla tai jollain kovalla että liikkuuko venttiili ylös-alas helposti.  Jos liikkuu  niin mahd. moottori sanonut sopimuksen irti.
uusi moottori on yhtä helppo vaihtaa mikäli siinä on painoliittimellä johto kyljessä.  Ainaki omassa oli italialaisessa sinisesä ja tilalle kävi suoraa Honeywellin vastaava. (em kuvassa näyttää olevan honeywell).
VV-moottoreista onkin aikaisemmin juttua foorumilla.

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041.msg67445#msg67445
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa masavone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #6 : 16.06.15 - klo:12:50 »
Jep. Tuossa taitaa olla vika. Sormella voi kevyesti avittaa, niin sitten jaksaa nousta vipstaaki ylös.

Viime yönä oli tarjonnut HP/MS-larm:n. Paineet matalat. Lisää vettä säiliöön ja lähti toimimaan. Tiedä sitten voisiko tuokin vaikuttaa asiaan. Ilmaa taitaa olla järjestelmässä paljon, kun lorina kuuluu. Nyt yritettävä selvittää miten tuo ilmataan. Vasta ostettu talo siis kyseessä ja nyt pelko perseessä vuotaako jostain...
323 m^2

Poissa jm82

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 448
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #7 : 16.06.15 - klo:15:02 »
Lisäsitkö vettä sinne maapiiriin/kaivoon? Täällä olevasta koneesta löytyy kaivon käsin pyöritettävä ilmauaruuvi koneen sisältä. Haisee viinalle kun sitä joskus avasin. Lisäksi kaksi ilmauspaikkaa on kellarin katossa keruuputkissa. Ja ilmaus hoitui täyttöryhmän kautta ulkoisella pumpulla. Ei ole erillistä täyttösäiliötä nesteelle. Aavistuksen on paineet laskeneet 1.6 -> 1.4 bar.

Käyttövesivaraajalle on myös ilmaus koneen/manttelivaraajan päällä.

Edit: Kävin tutkimassa tuota vaihtoventtiiliä. Irtoaa melkein itsestään kun mekanismi on niin helppo. Painaa liu-un alapuolen lukitusnappia ja kiertää vaihtoventtiilin moottoria kevyesti vastapäivään. Vaihtoventtiilin jousi on aika kireä kun sitä ei jaksanut sormin painaa alaspäin. Mutta kovemmalla esineellä sai alaspäin painettua. Moottorissa luki jotain honeywell 6 sec, 6 va.

" Vikaantumistilanteessa venttiilin voi asettaa sopivalla remmillä haluttuun asentoon ja ajaa manuaalisti kunnes apu saapuu.  Tuo säätömoottori kannattaa irrottaa aika ajoin ja herkistellä käsipelillä tuota venttiilisysteemia ees sun taas useita kertoja , niin saa mahdolliset töhnät liikkeelle."

http://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=1041.msg9266#msg9266
nibe 1217-10 vm2008, 200m kaivo, vanha 400 L (puskuri)varaaja esilämmityskierukalla. Itse asenneltu 24.11.2014. -73 120m (165).

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #8 : 16.06.15 - klo:17:12 »
Tuollainen moottori on ainakin omassa 3-tieventtiilissä.

http://www.ebay.de/itm/VC4012-ZZ00-Honeywell-Antrieb-3-Wege-Ventil-fuer-Girsch-Ref-071051183-/230885766116
 
Näyttäis ~54€  maksavan rahteineen suomeen. Hinta ei ole muuttunut mihinkään 10 vuodessa
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa masavone

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 17
  • Maalämpöfoorumi
Vs: LJ-meno liian kuumaa (Fighter 1110)
« Vastaus #9 : 17.06.15 - klo:15:46 »
Jees, kiitos taas. VC4013 tyypiltään tuo venttiili. Siihenkin näköjään saa moottoreita. Täytyypä ensin yrittää herkistellä tuota venttiiliä. Jos ei tokene, pitää laittaa uusi tilaukseen (sillä oletuksella, että itse venttiili liikkuu turhia takertelematta eikä vuoda manuaalisesti paikalleen pakotettunakaan).
323 m^2