Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: fighter 1217 hp/ms -larm  (Luettu 3291 kertaa)

Poissa Huba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
fighter 1217 hp/ms -larm
« : 01.01.21 - klo:16:04 »
Hyvää uutta vuotta kaikille tasapuolisesti! ;D

Uusi vuosi alkoi itellä uudessa asunnossa ja samantien alkoi maalämpöpumppu prakaamaan. Elikäs otsikon mukaisesti näytössä lukee "hp/ms -larm" ja kolmio-hälytyksen valo vilkkuu. Käyttöveden lämpötila näyttää 25:ttä astetta. Hp/ms tarkoittaa oman tulkinnan mukaan vaikeaselkoisesta ohjekirjasta ylipainesäädintä/moottorisuojausta. Hanasta ei tule kuumaa vettä.
Voinko itse tehdä jotain vai pitääkö soittaa huoltopäivystykseen?

Pumpun ympärillä menee kaksi hanallista letkua lattiakaivoon. Pitääköhän nämä hanat jossain vaiheessa avata vai mikä niiden tarkoitus on?

-Mauno Andersson-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: fighter 1217 hp/ms -larm
« Vastaus #1 : 01.01.21 - klo:17:45 »
Moottorisuoja/lämpörele ja/tai korkeapainepressostaatti laukaissut.

Katkaise virta lämpöpumpun pääkytkimestä hetkeksi ja kytke takaisin päälle.
Tällä konstilla saa häiriön kuitattua.

Laita varatila päälle jos häiriönkuittauksella ei ole vaikutusta, alkaa lämmittää sähkövastuksilla ettei talo jäähdy.

https://ammattilaiset.nibe.fi/nibedocuments/10388/031109-4.pdf
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: fighter 1217 hp/ms -larm
« Vastaus #2 : 01.01.21 - klo:20:25 »
Hyvää uutta vuotta kaikille tasapuolisesti! ;D

Uusi vuosi alkoi itellä uudessa asunnossa ja samantien alkoi maalämpöpumppu prakaamaan. Elikäs otsikon mukaisesti näytössä lukee "hp/ms -larm" ja kolmio-hälytyksen valo vilkkuu...

Lähteekö kone päävirran jälkeen hetkeksi käymään?
Jos ei lähde kokeile kuitata moottorisuojareleen lämpösuoja painamalla reippaasti kuittauspainiketta.
Kokeile sitten uudelleen päävirran katkaisua.

Jos käy hetken ja pysähtyy sitten, pitäisi tarkistaa, toimiiko lämmönjakoverkon kierto.
- Toimiiko lämmönjaon kiertopumppu?
- Onko lämmönjaossa oleva roskafiltteri puhdistettu?

Poissa Huba

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: fighter 1217 hp/ms -larm
« Vastaus #3 : 01.01.21 - klo:21:01 »
Hellurei ja kiitos avusta, häiriö poistui kun käytin päävirran hetkeksi pois päältä. Ja näköjään lähti käyttöveden lämpötila nousuun ja pumppu hurisi ainakin vielä 10 minuutin jälkeen eli näköjään oli joku mystinen häiriö.
Voinko saada lämpöpumpun jotenkin sekaisin niitä nappeja painelemalla? Mikä on kuittauspainike? ohjekirjasta ei löytynyt mitään tietoa kuittauspainikkeesta.

Tarkoitatko tomppeli roskafiltterillä varoventtiiliä? Ohjekirjassa ei puhuttu roskafiltteristä, ainoastaan varoventtiilistä joka pitää tietyin väliajoin vaihtaa.

Kuinka kauan suihkusta pitäisi tulla lämmintä vettä maalämpöpumpun avulla?

-Mauno-

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: fighter 1217 hp/ms -larm
« Vastaus #4 : 01.01.21 - klo:21:40 »
Lainaus
Mikä on kuittauspainike?

Tuossa mallissa on tehdasasetuksena automaattinen kuittaus n 5 min jäähtymisen jälkeen.
Tarttee kuitenkin sen lisäksi katkaista virta pääkytkimestä ja kytkeä takaisin niin häiriölukitus poistuu.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: fighter 1217 hp/ms -larm
« Vastaus #5 : 01.01.21 - klo:22:37 »
Tarkoitatko tomppeli roskafiltterillä varoventtiiliä? Ohjekirjassa ei puhuttu roskafiltteristä...

Roskafiltteri / mutasuodin on lämmityskierrolta palaavassa putkessa, lähellä liitäntää maalämpökoneeseen.



Suodin voi myöskin olla palloventtiiliin (vipuhana) yhditettetynä.
Kaikissa maalämpöasennuksissa ei tätä lämmityskierron roskafiltteriä ole.

Paikalla tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: fighter 1217 hp/ms -larm
« Vastaus #6 : 02.01.21 - klo:15:33 »
Maalämpökone ei toimi. Tuli vikailmoitus.

Enimmäkseen vika ei ole maalämpökoneessa.
Vika on yleensä joko keruupiirissä tai lämmönjakopiirissä.

- Maalämpökone pumppaa maasta lämpöenergiaa tietyllä teholla.
Suurin osa sen pumppaamasta lämpötehosta haetaan maasta lämmönkeruupiirissä kiertävällä nesteellä.
Jos kierto ei toimi riittävän hyvin, kasvaa maakierron menon ja paluun erotus, se dT suureksi, yli 4 - 5 asteen.
Kun lämpöä ei tule maasta riittävästi, menee keruupiirin lämmönvaihdin, höyrystin, liian kylmäksi ja kylmäaineen paine jää kompressorin imupuolella liian alhaiseksi, tai keruun lämmönvaihdin uhkaa jäätyä. Tulee hälytys ja kone pysähtyy vikatilaan.

- Maalämpökone pumppaa lämpöenergiaa tietyllä teholla taloon.
Jos talon lämmönjakoon ei siirry tarpeeksi hyvin lämpöenergiaa, se lämpöenergia, jonka kone tuottaa, menee maalämpökoneen lämmityspuolen lämmönvaihdin, lauhdutin liian kuumaksi. Kompressorin vastapaine nousee liikaa ja kone tekee hätäkatkaisun ja jää vikatilaan.

Vika ei siis olekaan läheskään aina siinä maalämpökonekaapissa, vaan sen ulkopuolella olevissa putkistoissa ja niiden toimivuudessa.
On syytä huolehtia, että sekä keruupiiri että lämmönjako ovat toimivassa kunnossa.