Marraskuun 2011 lopussa vaihdettiin öljystä Nibe F1145+UKV100+varaaja 200l + 185m kaivo yhdistelmään.
Talo on Satakunnassa puuvuorattu yksitaso -60 - 70 luvulta (laajennettu) n. 160m
2 ja puolilämmintä tilaa 70-100m
2.
Alkuperäiset ikkunat ja pääosin ovetkin.
Öljyä kului aemmin n. 3000l ja sähköä n. 5000kwh. Pesuhuoneen lattian lämmitys vastuksella.
Kaksi henkeä, huonelämpötila 20
o. Saunassa puukiuas, muuten ei puuta polteta.
Asennuksen jälkeistä pientä säätöä ja opettelua tehty.
Tämän foorumin vanhemmille asiantuntijoille iso kiitos opastuksesta ja hyvistä excel - pohjista!
Kokonaiskulutukset ovat olleet :
Joulukuu 1666 kwh
Tammikuu 1790
Helmikuu 1915
Maaliskuu 1366
Huhtikuu 1083
Käynnistyksiä (6.5.2012) 1970 kpl, käyttöaikaa 2336h ja siitä veden tekoa 203h. Lisäystä käytetty 550kwh.
Koko vuoden kulutusarvio on 13000kwh, eli varsin maltillinen.
Käyttövesi on riittänyt hyvin. Pientä "sanomista" tuli alkuun, kun vesi ei ole ihan niin kuumaa kuin ennen

. Muutin normiasetukset luxus - tasolle niin se auttoi.
Pientä lisäeristämistä on suunnittelilla alakerran tiloihin, kun seinät on osittain kokonaan eristämämätöntä betonisokkelia (=hyvä energiahukka). Samoin parin patterin vaihto kaksilehtiseksi.
Onko kellään vinkkiä miten kattoikkunan energia"tehokkuutta" voisi parantaa? Elintasosiiven tasakatto menee muutaman vuoden kuluttua uusintaan, mutta jos löytyisi helppo/halpa keinoa tilanteen parantamiseen niin voisi tehdä.