Panin merkille tänään noin klo 22 että pannuhuoneesta kuului hälytyssaundia. Osoittautui että - Geopro SH 13 vm 2005 - suvaitsi olla virhetilassa.
Ohjaimessa oli virheilmoitus 11 kompressori (Selitys käsikirjasta: Poikkeamahälytys / Mittaus 11/ Kompr. käynti = Säädin ei saa käyntitietoa kompressorilta, vaikka kompressorin tulisi käydä. Hälytys estää säätimen kompressorin käyntiyritykset 5 min ajan, jonka jälkeen säädin yrittää käynnistää kompressorin uudelleen.)
Kuittasin hälytyksen ja odottelin aikani. Hälytys tuli uudelleen.
Laitoin virrat pois masiinasta (pääkytkin, sulakkeet, käyntikytkin) ja takaisin päälle. Ei lähtenyt kompressori käyntiin.
Kokeilin maapiirin pumpun kytkemistä käsisäädöllä päälle. Ei lähde pumppu liikkeelle.
Olisiko maapiirissä ilmakupla? Ei siltä vaikuta, sillä paineastiassa nestepinta on kohtuullisen korkealla. Avasin maapiirin korkeimmasta mutkasta ilmausruuvia, ulos tuli nestettä ei ilmaa.
Pyöritin maapiirin pumpun akselia ruuvimeisselillä. Pyörii kevyesti, mutta pumppu ei lähde kytkimestä kääntäessä käyntiin.
Maapiirin pumppu on kädellä tunnustellen kylmä. Paisuntaventtiilin tykönä eristämättömät metalliosat olivat huurteessa. Maapiirin putkien eristämättömät metalliosat olivat plussan puolella.
Laitoin yön ajaksi sähkövastukset toimimaan.
Trendistä katsoen huomiota kiinnittää viimeisen käyntijakson (3.2.2014 öbaut klo 21.45) lopussa se, että maapiirin lämpötilamittaus putoaa hetkessä arvoon -9 C.
Mielestäni kummallista on myös se, että kun laitoin sähkövastukset päälle, niin maapiirin anturin mittaus on laskenut ensimmäisen 30 minuutin ajan noin arvoon -4 C jonka jälkeen se hiljaksiin näyttää nousevan.
Tätä virhetilaa koskevaa Trendiä näkee alla olevasta osoitteesta seuraavan 23 tunnin ajan:
http://mlp.jaria.net/Olisiko valistuneita ajatuksia siitä, mikä voisi selittää tapahtunutta?