Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: VM 17 pressostaatin kuittaus.  (Luettu 8831 kertaa)

Poissa Tume_T

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
VM 17 pressostaatin kuittaus.
« : 17.04.13 - klo:19:14 »
Onkos jollain tietoa kuinka tuosta VM17:sta kuitataan matalapainepressostaatti.

Tuota aikani ihmettelin, mutta ei oikein auennut.
Pressostaatissa ei käsittääkseni ole mitään kuittaus painikkeita ja piuhat menee suoraan (parin liittimen kautta tosin) koneen "ohjain yksikölle" (carel pco). Koneen näytön kautta noita valikoita aikani selailin, mutta ei sattunut silmiin kohtaa miten tuon olisi saanut kuitattua.

Poissa W10

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 86
  • Nibe S1255
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #1 : 17.04.13 - klo:21:36 »
Olisiko automaatiset :-\

Poissa Tume_T

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #2 : 17.04.13 - klo:21:51 »
Jos on automaattiset niin kauan tuohon automaatti kuittaukseen menee?
tosiaankin virheilmoitus:

"1. piirin matalapainepressostaatti toiminut, kuittaa pressostaatti", eli viittaisi kyllä siihen että pitäisi itse kuitata tuo.

En huomannut katsoa koska tuosta oli ensimmäinen hälytys tullut, mutta kämpän lämmöistä päätellen ainakin muutaman tunnin oli ollut kompura hiljainen.
Nythän tuo toimii varalla olevalla sähkövastuksella, eli näyttää pitävän tuon varaajan alaosan lämpöjä tuossa 20 asteen paikkeilla.


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #3 : 17.04.13 - klo:22:00 »
Joissakin lämpöpumpuissa häiriön kuittaus tehdään katkaisemalla sähköt hetkeksi lämpöpumpun pääkytkimestä.En ole varma onko VM mallissa näin mutta helppo kokeilla.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tume_T

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #4 : 17.04.13 - klo:22:12 »
Tuo sähköjen katkaisu tulikin jo kokeiltua, ei vaikutusta. Tosin en tuota pääkytkin kovin kauaa pitänyt 0-asennossa. oiskohan ollut minuutin pari.

Hälytys valikosta onnistuu kyllä kuittailla muita hälytyksiä, esim. nyt tulee hälytys jokakerta kun sähkövastus napsahtaa päälle niin sen voi kuitata helposti tuolta valikosta.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 433
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #5 : 17.04.13 - klo:22:57 »
Pressoa ei ehkä voikkaan kuitata ennenkuin lämmöt tai muu häiriön aiheuttanut syy on korjaantunut.
Mulla korjaantuu itsestään mutta kestää kyllä ajallisesti aika kauan. Toinen tapa tietysti kuitata, mutta pumppu alkaa laskee sekunttikellolla aikaa koska eri häiriöille on eri kuittaantumisajat. Tosin eri merkki kyseessä.

Poissa Tume_T

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #6 : 18.04.13 - klo:08:51 »
Sain tuossa pumpun asentajan kiinni ja häneltä tuli tietoa, että todennäköisesti maapiiri jäätänyt.
Eli neuvoi avaamaan kompressorin edessä olevan pellin ja laittamaan lämpöpuhaltimen lämmittämään kompuraa. Sitten jonkinajan päästä pääkatkaisijasta virrat sammuksiin, odotetaan pari minuuttia ja käynnistetään laite uudestaan.

Eli käsittääkseni tuota pressostaattia ei voi kuitata muualta kuin tuosta näytön valikosta ja sen voi kuitata vasta sitten, kun vika on poistunut.

Oli ilmeisesti pumpun asennusvaiheessa ollut samaa ongelmaa ja silloin asentaja oli ollut tehtaalle tuosta yhteydessä. Sieltä oli arveltu, että jotain häikkää maapiirin nesteen kierrossa. Ohjeeksi oli annettu laittaa maapiirinpumppu pyörimään täydellä nopeudella. Näillä ohjeilla tuo on nyt kuukauden toiminut ongelmitta, pitää alkaa laittamaan tuo puhallin lämmittelemään ja katsoa josko tuo sillä tokenisi.


Poissa Tume_T

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #7 : 18.04.13 - klo:20:13 »
Ei tullut toivottua tulosta tuolla lämpöpuhaltimella ja sammutuksella.

Kompura kyllä kävi hetken tuon operaation jälkeen, mutta sammui n. 5-10min käynnin jälkeen samaan hälytys ilmoitukseen.
Kompuran kylki oli aika paksussa kuurassa tuon 5-10min käynnin jälkeen, onkohan normaalia?

Myöskin sellainen havainto tuossa tuli, että nestelasissa "virtasi" kuplia kompuran sammumisen jälkeen, kompuran käydessä en huomannut katsoa tuota nestelasia, onko nuo kuplat normaaleja?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #8 : 18.04.13 - klo:20:25 »
Lainaus
Kompuran kylki oli aika paksussa kuurassa tuon 5-10min käynnin jälkeen, onkohan normaalia?
Lainaus

Ei ole normaalia, ongelmia keruunesteen kierrossa.

Lainaus
Myöskin sellainen havainto tuossa tuli, että nestelasissa "virtasi" kuplia kompuran sammumisen jälkeen, kompuran käydessä en huomannut katsoa tuota nestelasia, onko nuo kuplat normaaleja?
On normaalia, kompressorin käydessä ei saa n. minuutin käynnin jälkeen näkyä kuplia.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #9 : 18.04.13 - klo:20:33 »
Lainaus
Oli ilmeisesti pumpun asennusvaiheessa ollut samaa ongelmaa ja silloin asentaja oli ollut tehtaalle tuosta yhteydessä. Sieltä oli arveltu, että jotain häikkää maapiirin nesteen kierrossa. Ohjeeksi oli annettu laittaa maapiirinpumppu pyörimään täydellä nopeudella. Näillä ohjeilla tuo on nyt kuukauden toiminut ongelmitta, pitää alkaa laittamaan tuo puhallin lämmittelemään ja katsoa josko tuo sillä tokenisi.




Tuossa on mahdollista ettei keruuliuos nyt kierrä kun kompressori käynnistyy .

Keruuliuoksen kiertopumppu saattaa olla jumittunut.
Löydätkö keruuliuoksen kiertopumpun?
Jos löydät niin avaa kiertopumpun takaosan keskellä,n euron kolikon kokoinen tulppa jossa on ura isolle talttaruuvarille.Toi tulppa on kierteillä.
Kun tulppa on irti niin sen reiästä löytyy kiertopumpun akseli jonka päässä on hahlo ruuvimeisselille,kokeile pyöriikö akseli suht herkästi.
Tuosta samasta hahlosta voi kokeilla varovasti jollain puikolla että lähteekö keruun pumppu pyörimään kun kompressori käynnistyy

Keruuputkessa on jossain kohtaa roskasihti,se saattaa olla tukkeutunut.
Ehkä manuaalista löytyis ohjeet sen puhdistamiseen.

Sitten keruuliuoksessa saattaa olla ilmaa ja se estää liuoksen kiertämisen.

Jos lämpöpumppu on ollut kuukauden käytössä niin takuukorjauksena nuo pitää tehdä
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Tume_T

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 12
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Vs: VM 17 pressostaatin kuittaus.
« Vastaus #10 : 22.01.14 - klo:11:19 »
Juu, tämä tosiaankin selvisi.

Olikohan se nyt mutasihti tms. mikä oli aikalailla tukossa, eikä keruupiirin neste oikein kiertänyt kunnolla.
Myöskin keruupiiriin oli jäänyt vielä ilmaa aikapaljon.

Kun ilma saatiin pois ja mutasihti putsattua niin senjälkeen on pumppu pelittänyt ongelmitta.