Kirjoittaja Aihe: Geocube kompura pyörittää kokoajan.  (Luettu 9442 kertaa)

Poissa Kunej

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« : 14.01.14 - klo:21:23 »
Nyt kun alkoi kunnon pakkaset, niin geocube teki tepposet. Viime yönä kompressori pyöri yhtämittaan 2,5 tuntia, kunnes menin kytkemään koneen hätäkäyttö tilaan. Mitään syytä en sille ole keksinyt. Yhdestä lattialämmityksen huonekohtaisista säätimistä oli radiosignaali katkennut, voiskohan tolla olla merkitystä. Muutamasta huoneesta lämpötila on tippunut parilla asteella niille määritetyistä lämpötiloista. Liian hienoa tekniikkaa.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #1 : 14.01.14 - klo:21:43 »
Onko mahdollista, että talosi Geocube -pumppu olisi liian pienitehoinen
ja pumpusta loppui puhti nyt, kun tuli kovemmat pakkaset ja suurempi lämmitystehon tarve?

Poissa Kunej

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #2 : 15.01.14 - klo:13:52 »
En osaa tuota arvioida. Oilon Home tuon koneen mulle mitoitti, kun ilmoitin heille tarvittavat tiedot. Kyseessä on siis toi pienin Geocube 5kw "mylly". Talo on 2013 valmistunut 122 asuinneliötä, 133 kokonaisneliöt, 450 kuutiota. Ton kokosta konetta ne muutkin toimittajat mulle mitoitti.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #3 : 15.01.14 - klo:14:47 »
Lainaus
Talo on 2013 valmistunut

Onko talo valmis?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

justus01

  • Vieras
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #4 : 15.01.14 - klo:15:13 »
En osaa tuota arvioida. Oilon Home tuon koneen mulle mitoitti, kun ilmoitin heille tarvittavat tiedot. Kyseessä on siis toi pienin Geocube 5kw "mylly". Talo on 2013 valmistunut 122 asuinneliötä, 133 kokonaisneliöt, 450 kuutiota. Ton kokosta konetta ne muutkin toimittajat mulle mitoitti.

Pitäisi riittää 5kw, jos talo ei ole hirsitalo ja tuo tilavuus on laskettu ulkomittojen mukaan.

Jos lämmönjako tapahtuu paksun betonilaatan kautta, niin nopea ulkolämpötilan laskeminen (esim. yön aikana (0c => -15c) voi aiheuttaa piiitkän käyntijakson ja sisälämpötila voi hieman tippua. Tilanne korjaantuu itsestään, kun ulkolämpötilan laskeminen pysähtyy.

Huonetermostaattit + liian jyrkkä lämpökäyrä (+ liian iso "hystereesi") voi myös aiheuttaa epämääräisiä käyntijaksoja ja sisälämpötilan vaihtelua. Lämpökäyrä ja hystereesi pitäisi olla säädettynä siten, että huonetermostaatteja ei normaali olosuhteissa tarvitse.

Anna kompuran pyöriä, jos ei mitää sivuääniä kuuluu eikä mitään hälyytyksiä näytöllä näy.
Se säästää aina, kun se pyörii....

Poissa Kunej

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #5 : 15.01.14 - klo:15:17 »

Onko talo valmis?

ATS
[/quote]

on valmis ja ei ole hirsitalo, vaan paneliulkovuorinen puutalo. Lämpökäyrä on 0,4.

Poissa Renoo

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 566
  • Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #6 : 15.01.14 - klo:15:27 »
Nyt kun alkoi kunnon pakkaset, niin geocube teki tepposet. Viime yönä kompressori pyöri yhtämittaan 2,5 tuntia, kunnes menin kytkemään koneen hätäkäyttö tilaan.

Siis kytkitkö tuon itse hätäkäyttötilaan vai menikö se siihen jostain muusta syystä.

Tuntematta juuri tätä laitetta niin kyllähän betoni imee kelien kylmetessä aika rankasti sitä lämpöä ja ei tuo 2,5h yhtäjaksoinen käynti kovin pitkältä kuulosta.
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.jpg
http://www.sarvi.fi/ouman/trend.html
Lämpö-Ässä v9 (2010), 150/160m kaivo, 185 neliötä, A-luokan talo vesikiertoisella lattialämmityksellä.

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 864
  • yli-ikämies
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #7 : 15.01.14 - klo:15:58 »
En osaa tuota arvioida. Oilon Home tuon koneen mulle mitoitti, kun ilmoitin heille tarvittavat tiedot. Kyseessä on siis toi pienin Geocube 5kw "mylly". Talo on 2013 valmistunut 122 asuinneliötä, 133 kokonaisneliöt, 450 kuutiota. Ton kokosta konetta ne muutkin toimittajat mulle mitoitti.
Jos paikkakunta on esim. Lahti ja rakennus on normien mukaisesti rakennettu, pitäisi Geocube 5 :n antoteho, 5,4 kW juuri ja juuri riittää taloosi.

Mahdollisia syitä:
... kyllähän betoni imee kelien kylmetessä aika rankasti sitä lämpöä ja ei tuo 2,5h yhtäjaksoinen käynti kovin pitkältä kuulosta.
- Tämä "Renoo" :n huomio on hyvä! Olisiko vain tästä kysymys?
- Onko vielä jotain rakennekosteutta poistettavana, tai onko ylimääräisiä muita lämpövuotoja?
- Kuinka toimii ilmanvaihtokone. Onko liian suuri teho päällä? Onko jälkilämmitys oikein?
- Kun on kyseessä näinkin pienitehoinen pumppu, saa sen ylikuormittumaan varsin helposti vaikkapa liiallisella tuuletuksella!

- Onko lämmön keruu kunnossa?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #8 : 15.01.14 - klo:16:06 »
Lainaus
Tuntematta juuri tätä laitetta niin kyllähän betoni imee kelien kylmetessä aika rankasti sitä lämpöä ja ei tuo 2,5h yhtäjaksoinen käynti kovin pitkältä kuulosta.
Jos talossa on 10cm laatta, tekee se yhteensä n. 12m3 betonia.
Betonin ominaislämpö on n. 2kJ/dm3C
Laatan lämmittäminen yhdellä asteella vie energiaa 6,7 kWh. Tähän kuluu 5 kW:n teholla 1h20min. Mutta kun taloakin pitää lämmittää siinä sivussa johtaa tämä laatan ylimääräinen lämmittäminen sään nopeasti jäähtyessä pitkiin käyntijaksoihin.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa Kunej

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #9 : 15.01.14 - klo:22:30 »


Siis kytkitkö tuon itse hätäkäyttötilaan vai menikö se siihen jostain muusta syystä.

Tuntematta juuri tätä laitetta niin kyllähän betoni imee kelien kylmetessä aika rankasti sitä lämpöä ja ei tuo 2,5h yhtäjaksoinen käynti kovin pitkältä kuulosta.
[/quote]

Itse kytkin hätäkäyttötilaan kun huomasin teknisen tilan lattialla vettä, jokka oli tullut maalämpöpumpusta. Olikin ilmeisesti kondension aiheuttamaa.

Ei ole rakennuskosteutta ja talo on tiivis. Itsestä tuntui vaan kovin pitkältä käyntiajalta, kun aikaisemmin ollut lyhyempiä käyntejä.
Iv koneen on säätänyt ammattimies ja pidän konetta pienimmällä teholla.
Kiitos vinkkaajille. Annetaan koneen sitten vaan hurista ja katsotaan sammuuko se joskus.
En osaa tuota arvioida. Oilon Home tuon koneen mulle mitoitti, kun ilmoitin heille tarvittavat tiedot. Kyseessä on siis toi pienin Geocube 5kw "mylly". Talo on 2013 valmistunut 122 asuinneliötä, 133 kokonaisneliöt, 450 kuutiota. Ton kokosta konetta ne muutkin toimittajat mulle mitoitti.
Jos paikkakunta on esim. Lahti ja rakennus on normien mukaisesti rakennettu, pitäisi Geocube 5 :n antoteho, 5,4 kW juuri ja juuri riittää taloosi.

Mahdollisia syitä:
... kyllähän betoni imee kelien kylmetessä aika rankasti sitä lämpöä ja ei tuo 2,5h yhtäjaksoinen käynti kovin pitkältä kuulosta.
- Tämä "Renoo" :n huomio on hyvä! Olisiko vain tästä kysymys?
- Onko vielä jotain rakennekosteutta poistettavana, tai onko ylimääräisiä muita lämpövuotoja?
- Kuinka toimii ilmanvaihtokone. Onko liian suuri teho päällä? Onko jälkilämmitys oikein?
- Kun on kyseessä näinkin pienitehoinen pumppu, saa sen ylikuormittumaan varsin helposti vaikkapa liiallisella tuuletuksella!

- Onko lämmön keruu kunnossa?


Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Geocube kompura pyörittää kokoajan.
« Vastaus #10 : 15.01.14 - klo:22:51 »

Lainaus
Itse kytkin hätäkäyttötilaan kun huomasin teknisen tilan lattialla vettä, jokka oli tullut maalämpöpumpusta. Olikin ilmeisesti kondension aiheuttamaa.

Katseleppa sinne suunnille mistä lämmönkeruuputket tulee maalämpökoneelle,putkien pinta saattaa olla huurteessa koneen käydessä ja taukojakson aikana sitten sulaa vedeksi.

Keruuputket pitää eristää kunnolla myös sisätiloissa niin ei pääse huurtumaan eikä jäätymään ulkopinnoilta ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m