Eipä tuossa voitelussa pitäisi ongelmia olla jos ei ihan äärimmäisyyksiin mennä. Toimii nuo scrollit ilma/ilmavesi-lämpöpumpuissakin vaihtelevalla kierrosluvulla.
Kontrolleri tuohon taajuusmuuttajan ohjaukseen tulisi kuitenkin, joten sillä voi syklittää kierroksia tarpeen mukaan, tietenkin paisuntaventtiilin hitaus huomioiden.
Itse otin juuri 10-vuotta vanhan Geopro GS 75:sen uusiokäyttöön 180metrisellä kaivolla, hyvin näyttää toimivan, mutta pelkän käyttöveden teko näyttäisi olevan aika haastavaa pumpun ohjelmistolle kun tehoa ei saada mihinkään, siinä ilmeisesti syy "kikkailuihin" (myös jollain muilla pumppuvalmistajilla). Kompressorin rääkkääminen painerajoilla ja tiheällä katkokäynnillä ei kuulosta hyvältä.
Täytyy varmaan jossain vaiheessa ruveta testailemaan ja plussana olisi tehon nosto pakkasilla lähemmäs 10kWattia, lämmönvaihtimet näyttäisivät riittävän.
Maalämpöpumpun omaa ohjelmistoa tuskin tarvitsee puukottaa tai antureita huijata. Pidetään vain koneen oma ohjelma tyytyväisenä ja poissa rajoilta. Tai ainakin tämä olisi ajatus