Talo 2-kerrokseen. Huoneistoala 210m2 kerrosala 249m2 tilavuus 800m3
Talli Kokonaisala 61,5m2, tilavuus 185m3
Laitoin tietojasi taulukkoon ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi tähän yläpuolelle.
Laskelmassa ei ole huomioitu lämmönsiirtokanaalista aiheutuvaa lämpötehonhukkaa.
Kannattaisi koettaa yhden syvän kaivon poraamista. Tässäkin luultavasti riittäisi laskelmasta huolimatta 240 metrinen kaivo.
Se tulee halvemmaksi, kun tulee vain yksi keräin, eikä tarvita haaroittimia, eikä linjakuristimia putkitukseen.
Yksi 240 metrinen kaivo tuottaa enemmän lämpötehoa, kuin 2 x 130 metriä, koska syvemmällä on lämpimämpää.
Yli 200 metriä syvään kaivoon tarvitaan yleensä 3 -putkinen keräin; muutoin nesteen kierron vastus nousee liian suureksi.
Kolmiputkinen keräin tarvitsee 140 mm porausläpimitan. Kannattaa kysyä asiasta porarilta.
Siirtokanaalin lämpöhukka on suunnilleen alla olevan mukainen.:1 metri, maahan upotettua siirtoputkea lämpöhäviö on noin = 24 x 365 x 10 W = 87600 Wh/vuosi/ metri, riippuu putken laadusta.
1000 Wh = 1 kWh; 87600 Wh/1000 = 87,6 kWh / vuosi/ metriä. (= noin 90 kWh/metri vuodessa)
25 metrisellä siirtoputkella lämpöhäviö olisi noin 25 x 90 kWh = n. 2250 kWh / vuosi.