Arvioitu öljynkulutus (asuttu vasta puolivuotta) noin 5000ltr/vuosi. HUOM! Kattila on vuodelta 63, eli löpöä palaa aika kivasti!
Menoveden lämpötila -10 pakkasella noin 50-55c.
Näiden lisäksi, tarkoitus rakentaa "puolilämmin" autotalli, noin 120m3 ja lattialämmityksellä.
Talo sijaitsee Torniossa ja ainoastaan porakaivo on mahdollinen!
Öljyn kulutuksen perusteella energiantarve on noin 45.000 kWh/vuosi.
Se edellyttäisi noin 15 kW -tehoista lämpöpumppua.
Huomaa, että kun suunnittelet pumpun kokoa, on pumpusta saatu nimellisteho vähän alempi patterilämmityksellä.
Katso se tieto pumpun valmistajan taulukosta.
Torniossa tarvitaan tähän lämmitystarpeeseen noin 300 metriä aktiivireikää.
Niin syvää kaivoa ei useinkaan pysty poramaamaan.
Tilalle voi joutua tekemään 2 kaivoa.
Niiden yhteisen aktiivisyvyyden pitäisi olla vähän enemmän, kuin tuo 300 metriä, siksi, että maan lämpötila nousee hiukan syvemmälle mentäessä.
Jos autotalli tarvii vielä lisää lämmitystä tuon ylläolevan päälle, pitää se erikseen ottaa vielä huomioon.
Edellinen perustuu vain siihen 5000 litraan löpöä.
Sitten on vielä yksi huolenaihe.
Pattereille menevä vesi on jo -10 asteessa noin 50-55C astetta.
Mitenkäs sitten, kun on -25 .. -30 astetta.
Pumppu ei pysty antamaan, kuin korkeintaan 55 asteista menovettä, ja sekin vähän pumpputyypistä riippuen.
Joutunet lisäämään pattereita, tai vaihtamaan niitä suuremmiksi, tai sitten, laita puhallinkonvektori patteri/pattereita, jolloin apua tulee parhaiten.
Taisin olla ilonpilaaja, mutta valitettavasti tosiasiat on pakko huomioida.
Kaikki pumppukauppiaatkaan eivät muista, että asiakas joutuu kärsimään, jos ollaan liian optimisteja.
Silti olen sitä mieltä, että maa-/kalliolämpö on ainoa järkevä ratkaisu, jos kaukolämpöä ei ole saatavissa.
Onnea projektille..!
..............
Editoin tätä vielä hiukan.:
Johtuuko tuo korkea menoveden lämpötila (+50C kun ulkona -10C) kuitenkin ehkä siitä, että sinulla on käytössä patteritermostaatit?
Kun käytetään lämpöpumppulämmitystä, on parempi antaa pumpun oman lämmönsäätöjärjestelmän hoitaa se termostointi.
Silloin saadaan pumpulta lähtevän menoveden lämpötila mahdollisimman alhaiseksi, kun hyödynnetään pattereiden lämmönluovutuskyky kokonaan.
Alhaisella menovedenlämpötilalla pumpun hyötysuhde on parhaimmillaan.