Kirjoittaja Aihe: Säädöt kohilleen - apuja kenelläkään?  (Luettu 5824 kertaa)

Poissa vanhatalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Säädöt kohilleen - apuja kenelläkään?
« : 08.12.10 - klo:20:30 »
Talo on vanha ja niin on kehnonoloinen patterijärjestelmäkin. Se on ollut suunnitteilla saneerata, kun eivät patterit meinaa ilmauksesta huolimatta lämmetä tasaisesti eivätkä oikein kunnolla edes joka huoneessa.

Thermian pumppu on ollut talossa muutaman vuoden, mutta lapsiperheen arki on kiireistä, eikä ole kunnolla tullut perehdyttyä säätöihin, eikä huoltosopimusta osaavampienkaan kanssa ole tullut tehtyä.

Muutama tulipesä meillä on ja tykätään poltella etenkin keittiön puuhellaa, kun se on energeettisesti ruoanlaiton ohessakin järkevää. Huonelämpö on näin ollen keittiössä ja viereisessä olohuoneessa lämpimämpi, makuuhuoneet ja eteinen ovat viileämmät.

Osaisikohan kukaan kertoa / vääntää rautalangasta, kuinka lämpökäyrää ja min max arvoja tulisi säätää, että toiminta olisi optimoitua?

Poissa sam68

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 239
Re: Säädöt kohilleen - apuja kenelläkään?
« Vastaus #1 : 08.12.10 - klo:21:27 »
Ensin siis huonetermarit täysille ja ne saa lopulta niin ollakkin.
Huoneasetus asteen alle olohuoneen tavoitteen.
Lämpökäyräksi patteritalossa 33-40. Aloita vaikka 36. Kun käyrä on kohdallaan niin sisälämpö on ~ sama kun on esim +5 tai -15. Jos kylmällä kelillä kuumempaa sisällä=>pudota käyrää.
Minimillä on merkitystä oikeastaan vain lattialämmityksellä ja arvoilla 24-26 saadaan pesuhuoneessa pidettyä mukavuuslämpöä myös kesällä.
Max on patteritalossa 55.
Hienosäädöt voi pitää nollilla tai nostaa nollakelin arvoa +2:een koska nollakelillä yleensä tuulee ainakin meilläpäin.
Lämmityspois arvoksi 23-25 jos on lattialämmitystä. Muuten käy vaikka 17.

Säädä se huoneasetus niin että sisälämpö on juuri se riittävä. Mitä pienemmällä pärjäät sen parempi/taloudellisempi.

Kiertovesipumppu lämmityspuolelle kakkoselle ja keruupuolelle aina täysille.

Siinäpä sitä..
* Maalämpöjä Oulusta Kalajoelle * Uusiolämpö Oy Raahe *

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Säädöt kohilleen - apuja kenelläkään?
« Vastaus #2 : 08.12.10 - klo:23:02 »
Lainaus
kun eivät patterit meinaa ilmauksesta huolimatta lämmetä tasaisesti eivätkä oikein kunnolla edes joka huoneessa.
Jossain pannuhuoneessa pitäisi olla lämmitysverkon painemittari.
Siinä saisi olla 1-1,5bar painetta.
Pattereita ilmatessa tuo paine aina hieman laskee ja pitäisi lisätä vajauksen verran vettä patteriverkkoon että paine nousisi normaaliksi.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa vanhatalo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Säädöt kohilleen - apuja kenelläkään?
« Vastaus #3 : 09.12.10 - klo:09:56 »
Verkoston paine on ihan ok. On ilmattu ja lisätty vettä kiertoon, mutta osa pattereista vain lämpiää yläosastaan.

Olin antanut itseni ymmärtää käyttöohjeista, että lämpökäyrä 40 olisi tehdasasetus ja siitä ylöspäin sitten fiksataan pakkasella, alaspäin lämpimämmällä. Ilmeisesti olen ymmärtänyt tämän(kin) väärin, jos 33-40 olisi nyt sopivampi.

Entäpä valikosta löytyvät historia-käppyrät. Pitäisikö niiden olla jotakuinkin tasaisia? Jotakuinkin kaikki käppyrät menevät sellaista suht jyrkkää sahausta eli laskee ja nousee sitten lähes pystysuorasti, sitten laskee vähän tasaisemmin. Osaisiko joku vähän avata näitä?

Poissa kkuukkeli

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 265
  • Thermia Diplomat TWS 10, 175m, 139+38 m2
Re: Säädöt kohilleen - apuja kenelläkään?
« Vastaus #4 : 09.12.10 - klo:10:19 »
Jos ruotti taipuu vähänkään, kannattaa vilkaista naapurimaan foorumin "aloituspakkaus" Thermian pumpuille. Tuossa on käyty asetuksia ym selkokielellä läpi:

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0

Tai sitten englanniksi googlen avulla, jos ei ruotti yhtään taivua. Pääosin ihan ymmärrettävää tekstiä:

http://translate.google.fi/translate?js=n&prev=_t&hl=fi&ie=UTF-8&layout=2&eotf=1&sl=sv&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.varmepumpsforum.com%2Fvpforum%2Findex.php%3Ftopic%3D2682.0

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Säädöt kohilleen - apuja kenelläkään?
« Vastaus #5 : 09.12.10 - klo:18:30 »
Lainaus
Verkoston paine on ihan ok. On ilmattu ja lisätty vettä kiertoon, mutta osa pattereista vain lämpiää yläosastaan
Riittävä kierto pattereissa on lämpöpumpun ja talon lämmityksen toiminnan kannalta välttämätöntä.Sami tuossa aiemmin esitti että kierrä kaikki termostaattiventtiilit täysin auki kaikista pattereista.Jos osa pattereista jää siitä huolimatta vain yläosastaan lämpimiksi niin kannattaa tarkistaa patteriverkon kiertovesipumpun pyörintänopeus ja asettaa pyörimisnopeus suurimmalle.Yleensä kiertovesipumpuissa on kytkentäkotelossa 3-asentoinen nopeuden valintakytkin.Jos näistäkään toimenpiteistä ei ole apua niin kannattaa hommata ammattilainen tutkimaan ja tarvittaessa korjaamaan/säätämään että patterit saa koko alaltaan lämpimäksi.Saattaa olla että jos patteriverkon kierto on tasapainotettu öljylämmityksen lämpötiloille 60-70C niin se on vaan liian pienellä maalämpöpumpun 40-50C lämpötiloille.Putkimiehet kyllä tietää nämä jutut.
« Viimeksi muokattu: 09.12.10 - klo:20:27 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m