Laitetaanko energiamittarit tyypillisesti kierron menoon vai paluuseen?

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Energimittareiden tyypillinen sijoitus?
« Vastaus #1 : 06.12.12 - klo:09:54 »
Riippuu energiamittarista.

Esim Pollucom energiamittari on normaalisti paluuputkeen asennetava mutta jos paluuputken sijainti on mittarin asennukselle kovin hankala niin pienellä muutoksella sen voi asentaa myös menovesiputkeen.

Jos Pollucomin haluaa muuttaa menovesiputkeen niin meno- ja paluuveden lämpötilaa mittaavat anturit on vaihdettava keskenään.

Helpoiten tämä onnistuu kun avaa mittarin ja vaihtaa lämpötila-anturien liittimet keskenään.
Mittarin piirilevyllä on identtiset piikkirimaliittimet molemmille antureille joten siinä niiden keskenään vaihtaminen on helpointa.

Hankalampi tapa on irroittaa paluuveden lämpötilaa mittaava anturi Pollucomin runko-osasta ja vaihtaa tilalle menoveden anturi.
Anturin tiiviste (O-rengas) pureutuu niin lujasti anturiin että on arpapeliä saako ehjänä irti