Kirjoittaja Aihe: Patteriverkon meno-paluu lt  (Luettu 5857 kertaa)

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Patteriverkon meno-paluu lt
« : 09.01.10 - klo:11:52 »
Sellainen kysymys olisi kun olen kummastellut tässä talvella meidän patteriverkon toimintaa (vielä öljyllä, ei oumannia, vaan patteritermarit ja asukkaat hoitavat säädöt.. :'( )
Eli shuntti on noin puolet auki tällä hetkellä ja patteriverkkoon lähtee n.55 asteista vettä. Näin kovien pakkasten aikaan kun patteritermarit ovat auki, kierrosta kattilaan palaa samanlämpöistä kuin kiertoon lähtevä on(=ei lauhdu). Kelien lämmetessä termarit menevät kiinni ja kiertoon lähtevä lt nousee(?) ja palaavan veden lt laskee. Ei vastaa ihan käsitystä joka minulla on ollut tämän systeemin toimintaperiaatteesta, mutta näin se nyt näyttää toimivan. Onko tämä homma nyt jotenkin epätasapainossa vai onko toiminta normaalia?

Näillä keleillä siis pitää olla noinkin lämmintä patterivettä, lienee sitten tulistuspumpun paikka kunhan siihen asti ehtii...

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Re: Patteriverkon meno-paluu lt
« Vastaus #1 : 09.01.10 - klo:15:25 »
Lainaus
Näin kovien pakkasten aikaan kun patteritermarit ovat auki, kierrosta kattilaan palaa samanlämpöistä kuin kiertoon lähtevä on(=ei lauhdu).
Kyllä sen veden pitäisi aina jonkin verran jäähtyä. Epäilen mittareiden tarkkuutta.
Onko mahdollista vaihtaa meno- ja paluulinjan mittareita keskenään? Jos on ja mittarit edelleen näyttää n. samaa, on virtaus tarpeettoman suuri. Voiko kiertovesipumpun tehoa säätää?
Lainaus
Kelien lämmetessä termarit menevät kiinni ja kiertoon lähtevä lt nousee(?) ja palaavan veden lt laskee. Ei vastaa ihan käsitystä joka minulla on ollut tämän systeemin toimintaperiaatteesta
Minulla öljyaikaan käsishuntti toimi toisin päin. Kun termostaatit kuristi virtausta niin menoveden lämpötila laski, eli minun ei juurikaan tarvinnut shunttiin koskea, koska se sääti lämpötilaa "automaattisesti", oli vain kesä ja talviasento.
Sinulla "automaattisäätö" toimii vain väärin päin.
Nämä lienevät shunttien rakenteesta johtuvia ominaisuuksia.

Tulevaa maalämpöä silmälläpitäen sinun kannattaisi nyt kun on kunnon pakkasia testata se minimi menoveden lämpötila eri ulkolämpötiloilla, millä talossa pysyy haluttu sisälämpötila.

Termostaattiventtiilit täysin auki ja menoveden lämpötilaa shuntilla säätämällä pidetään talossa vakiolämpötila.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa keisari kyy

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 102
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Patteriverkon meno-paluu lt
« Vastaus #2 : 31.01.10 - klo:15:25 »
Laskin tuossa kiertovesipumpun nopeutta ja tokihan tuo lt-ero kasvoi.
Mittareita ei voi vaihtaa, eikä oikein muutakaan puuhata. mutta jotain testejä sai tehtyä.

Olisi yksi tyhmähkö jatkokysymys vähän eri asiaan liittyen:

Kun tiedän öljynkulutuksen tiettynä aikana voinko laskea keskiarvoisen tehontarpeen yksinkertaisesti näin(kyse tammikuun  2010  kulutuksesta)?
Öljyn kulutus(l)*10kW/l*0,8(hyötysuhde)/aika d=tulos/d
(470l*10*0,8)/(28d*24h/d)=5,6kW-> meinaako tämä että 6kw pumppu potkisi saman verran tehoa eikä pirtti kylmenisi?

Ok, toki ihan piikissä voisi vaatia sähköpatruunaa, mutta tammikuu kokonaisuutena on ollut aika viileä. Ja takkaa on tietysti lämmitetty.

« Viimeksi muokattu: 31.01.10 - klo:15:29 kirjoittanut sailio »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Patteriverkon meno-paluu lt
« Vastaus #3 : 31.01.10 - klo:20:58 »
Lattialämmitystaloissa varmaan menee tehon määritys tuohon tapaan että 6kw:n pumppu riittää jos maksimi lämmitystarve on 6kw tai alle kun niissä ei tartte vettä lämmittää kuin max +40C.
Patteritaloissa ei ole ihan niin suoraviivaista.
Yritänpä selittää jotenkin mitoitus periaatetta:
Pumpun valmistajat ilmoittaa pumpun antotehon tietyllä lämpötiloilla ja COP arvolla.
Esim pumppu antaa +35C vedellä COP arvon 4.0.
Tuossa pumpussa on 2kw:n kompressori niin 4X2=8 ja tuo 8 on antoteho kilowatteina.
Jos kuitenkin joutuu käyttämään korkeampaa veden lämpötilaa niin COP arvo alenee,+50 asteisella vedellä se voisi olla 3.0.
Samalla tipahtaa kuitenkin pumpun antoteho parilla kilowatilla eli pumpusta saa +50 asteisella vedellä enää 6kw lämpötehoa ulos.
Ja jos joutuu vielä nostamaan kiertoveden lämpöä niin antoteho alenee edelleen.
Eli selvitä korkein tarvittava kiertoveden lämpö ja tehontarve kilowatteina ja pyydä tarjousta pumpusta joka pystyy tuottamaan vaadittavan lämpöisellä vedellä riittävän tehon.
Toinen tapa on ottaa tarkoituksella pienempi (osa)tehoinen pumppu ja jos tulee tuollaiset pakkaset mitä just oli niin käyttää vastuksia tuottamaan lämpötehoa jos pumpun kapasiteetti alkaa olla tapissa.
Että jotenkin tuollatapaa mun ymmärtääkseni pumppu pitäis mitoittaa.

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m