Öljylämmitystalo, asnto 110 m2, vesipatterit, suunnitelmissa vaihtaa porakaivo maalämmölle.
Saako maalämpöpumpulla verkostoveden lämpötilan nousemaan Keski-Suomessa pakkasilla riittävästi.
Pitäisi lämmittä myös käyttäveden.
Sitähän voisit aika helpolla testata miten alhaisella kiertoveden lämmöllä talo pysyy normaalilämpöisenä.
Kierrä patteritermostaatit täysin auki ja pienennä menoveden lämpötilaa esim +50 asteiseksi ja vaikka alemmas kunnes huonelämpötila alkaa laskea.Saat tuntumaa miten talon lämpö riittää alemmalla kiertoveden lämmöillä.
Lämpömittari pitäisi tietysti olla menovesiputkessa muutaman metrin päässä 3-tieventtilistä (shuntista) niin siitä näkisi tarvittavan kiertoveden lämpötilan.
Talot on vähän yksilollisiä lämmönkulutuksen suhteen niin varmempaa on mitata lämmöntarve patteriverkolle
Meillä on alkuperäiset 1-levyiset patterit ja kokemuksen mukaan +50 asteen kiertovesi piisaa -25 asteen pakkaselle,sitten alkaa sisälämpö hienokseltaan laskea.
Eipä ole tullut uusittua pattereita isommiksi vaikka sillä kyllä parantaisi lämpöpumpun hyötysuhdetta koko lämmityskauden ajan mikä taas pienentäisi sähkön kulutusta.
Kyselin muuten putkiliikkeestä niin 2-levyisillä pattereilla saisi liki kaksinkertaisen lämpötehon 1-levyiseen verrattuna samalla kiertoveden lämmöllä