Noilla tiedoilla laskien jonkinlainen arvio.:
TULOSTE
MAALÄMMITYSLASKELMA
Laskelma on viitteellinen. Tarkistuta mitoitus laitetoimittajallasi!
Talo ”pirken”
Seinäjoki
Tulostuspäivä 29.09.2011
Vuotuinen rakennusten lämmitystehon tarve 21 500 kWh
Asukkaiden määräksi valittu 5 hlö
Jolloin vuotuinen käyttöveden lämmitystehon tarve olisi 4 000 kWh
Vuotuinen lämpöenergian tarve yhteensä 25 500 kWh
Sen tuottamiseen kuluisi lämmitysöljyä 3000 ltr
Jos öljyn litrahinta hinta on 1,160 €
Lämmittäminen pelkästään öljyllä maksaisi vuodessa 3 480 €
Jos sähkön kWh hinta on 0,125 €
Lämmittäminen pelkästään suorasähköllä maksaisi vuodessa 3 188 €
Pumpun COP -arvoksi lämmityskäytöllä valittu 3,1 COP
Pumpun COP -arvo lämpimän käyttöveden tuottamisessa 2,5 COP
Pumpun vuotuinen kokonais- COP -arvoksi saadaan laskemalla 2,6 COP
Käyttöveden lämmittämiseen pumppu kuluttaa vuodessa 1 600 kWh
Talon lämmittäminen lämpöpumpulla kuluttaisi sähköä vuodessa 6 935 kWh
Täystehoisen lämpöpumpun sähkön kokonaiskulutus vuodessa olisi 8 535 kWh
Lämpöpumpun sähköverkosta ottama sähkö maksaisi vuodessa 1 067 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella öljylämpöön verrattuna 2 413 €
Säästöä tulisi vuodessa täystehomitoituksella suorasähköön verrattuna 2 121 €
Porakaivon aktiivisyvyydeksi valittu 170 m
- Häiriintymättömän kallioperän lämpötilaksi valittu (oC) 5,5 C
- Kiviaineksen lämmönjohtoluvuksi valittu (W / m K) 3,0 W/mK
Joilla arvoilla lämpökaivon + pumpun kokonaistuotoksi tulee n. 33 587 kWh
LÄMPÖKAIVO ON ILMEISESTI (ei takuuarvo!) riittävä
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -20C -lämpötilalla 7,9 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -25C -lämpötilalla 8,9 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -30C -lämpötilalla 10,0 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -35C -lämpötilalla 11,1 kW
Pumpun mitoitustehoksi tulisi -40C -lämpötilalla 12,1 kW
OMA PUMPPUTEHON VALINTASI 9,9 kW
Sen teho riittää täystehoisena tähän alimpaan ulkolämpöön saakka -29,6 C
Tuossa ulkolämpötilassa pumppu käy jatkuvasti
Sitä kylmemmällä säällä sisälämpö alkaa laskea ilman lisälämmönlähdettä.
Lisälämpönä voi olla pumpun sisään rakennettu sähkövastus tai talon takka.
Sähkövastuksen käyttö huonontaa pumpun hyötysuhdetta (COP)
Valitsemasi kokoinen pumppu käy vuodessa keskimäärin 2 576 h
Koko vuoden keskimääräinen käyntiaikasuhde on 29%
Tämä mitoitus ei ole takuuarvo. Luota ammattisuunnittelijaan!
...
Jos lähtötiedot ovat oikein, vaikuttaisi aika sopivalta mitoitukselta.
Hintakaan ei ole paha..