Me pääsimme muuttamaan viikko sitten ja on ollut aikaa seurailla pumpun toimintaa. Kahden piirin systeemissä 1-piiri hoitaa märkätilat ja 2-piiri muut tilat. (=kaksi jakotukkia) Pumppu käy pyöreesti 20-25min ja huilaa 40 min. Onko tämä pätkäkäyntiä? Kosteiden tilojen jakotukki on pumpun vieressä ja sinne tehdään 1-käyrällä vettä (käyrä 32) ja siitä shuntataan ja pumpataan 12m päähän muiden tilojen jakotukille käyrän 2 mukaista vettä. (käyrä 27 ja huonearvo 21) Koska märkien tilojen jakotukki on pumpun vieressä niin sieltä tulee nopeammin lämpöisempäää paluuta niin se myös palaa nopeammin pumpulle ja pumppu luulee että lämpövaje on poissa. Jos laitan molemmat käyrät 27:lle ja pakotan shuntin täysin auki niin pumppu käy huomattavasti kauemmin. Haluan kuitenkin märkätilat pitää lämpöisempänä joten joudun pitämään 1-piirin siinä 32:ssa. Kaikkihin vielä muuttuu kun pakkaset alkaa. Kuitenkin nyt vaikka pumppu käy noin 20min niin muut tilat on siinä +21.5 -asteessa eli ok. Käyttövettä riittää aivan mainiosti. (6kw pumppu)
Kosteiden tilojen jakotukissa on myös IV-koneen jälkilämmityspatterin kierto, mikä on nyt päällä.
Meno/paluu ero jatkuvasti aika hyvin sen 7-8 ostetta eli tosi ok. (optimum pumppu) 2-tukilla pumppaava pumppu on III-asennossa ja shuntti noin 15% auki.
Vähän silleen hullunkurinen tilanne kun mlp ajaa kuumaa vettä märkätilojen kolmelle piirille ja pieni osa tästä otetaan muihin tiloihin. Lämpövaje poistuu nopeasti kun märkätilojen lämminpaluuvesi saapuu nopeasti takaisin pumpulle. Hirvittää että miten pakkasien alkaessa 2-piirillä riittää aikaa lämmittää taloa. Onneksi molemmat piirit voi laittaa samaan vaikka pakottamalla shuntin auki ja laittaa molemmille samat käyräarvot.
Mikä sulla on integraalina. Itsellä on patteritalossa -85 ja ajattelin tuosta vielä säätää alemmas. Käyntijaksot näillä keleillä n. 20 min ja välit 2-2,5h. Lattialämmitys talossahan integraali voi olla paljon alemmalla, koska varaavuutta riittää lattioissa.
Itse olen ihmetelly, että miten tuo shuntattu 2-piiri soveltuu asuintilojen lämmitykseen, koska niinkuin Aatsi mainitsikin huonearvo ei sinänsä vaikuta shuntin toimintaan, vaan ainoastaan pumpun asettamaan tavoitelämpötilaan.
Toisaalta kesällä kun tarvitaan lämpöä vain kosteisiin tiloihin niin homma toimii paremmin silloin kun 1-piiri hoitaa homman ja 2-piirin shuntti menee kiinni.
Onko sulla puskurisäiliötä. Se ainakin antaisi lisää massaa tuohon kosteiden tilojen piiriin.