Kirjoittaja Aihe: Nibe Fighter 1217  (Luettu 7147 kertaa)

Poissa masafi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Nibe Fighter 1217
« : 03.01.12 - klo:10:30 »
Terve!Olen uusi foorumilla.Ja haluaisin apuja kokeneemmilta maalämmön käyttäjiltä.Eli ostimme lattialämmitys talon kesällä,jossa on em.maalämpöpumppu.Taloa on alettu rakentaa 2008.Laittaisin pumpun käyttöpaneelista kirjaamiani arvoja seuraavaksi,
-LJ meno 54(KV)C
-Käyttövesi 52 C
-Ulkolämp 4 C
-LJ-p 28(45)C
-Kv käynn 53(52)C
-Keruum 4 C
-Keruup (50)Vilkkuu (-12) C
-Lämpökäyrä 4
-Lp käynn 44259
-Lp aika 9776H
-Sv aika 38H
-Asetukset 0  10  Suomi
-Lj meno 26 C
-Käyttövesi 55 C

Eli olen pikkaisen pihalla mitä nämä kaikki tarkoittavat?Onko jotain ns.Anturivikaa?Käsittääkseni käynti kertoja on paljon kun myyjä asui viime talven 10 cm välipohjan eristyksellä.Itse puhallutin villat.Ostin talon Ns.keskeneräisenä.Jos voisitte kommentoida lukemia ja kenties kyseista pumppua.Kiitos

justus01

  • Vieras
Re: Nibe Fighter 1217
« Vastaus #1 : 03.01.12 - klo:12:27 »
Lainaus
-Keruum 4 C
-Keruup (50)Vilkkuu (-12) C

Tuossa on jotain hämärää. Kannattaisi varmaan aluksi tarkistaa ja puhdistaa keruupiirin sihdit sekä keruupiirin kv-pumpun toiminta kuuntelmalla, että se pyörii ja nopeus vaihtuu valintakytkimestä. Onhan keruupiirin paisunta-astiassa nestettä?

Mitä nuo "Keruum" ja "Keruup" lukemat näyttävät silloin, kun kompressori ei ole ollut käynnissä vähään aikaan? Lämpötilojen "Keruum" ja "Keruup" pitäisi näyttää suurinpiirtein samaa ja hiljakseltaan lukeman pitäisi nousta suurinpiirtein huoneenlämpöön, kun kompressori ei ole käynnissä. Mikäli "Keruup" näyttää jotain kummallista, niin todennäköisesti anturivika (huoltomies paikalle).

Käyttö-/asennusohjeessa on muistaakseni ohjeet kv-pumpujen nopeuden muuttamiselle ja sihtien puhdistamiselle.

Muita havaintoja:

Käynnistyksiä on kertynyt paljon ainakin kuuman varaajan takia. Käynnistyslämpötila ja tavoitelämpötila ovat "liian" lähekkäin. Kannattaa pudottaa käynnistyslämpötila (Kv käynn) vaikka jonnekin 46c asteen seudulle, niin ei jatkuvasti lämmitä varaajaa.

Asteminuuttisäätö kannattaisi myös tarkistaa, että käynnistysarvo on välillä 120-160. Tämä löytyy ns. huoltovalikosta ja vaikuttaa käynnistymismäärin aika merkittävästi. Oletusarvona tehtaalta tulessa 60 ja tuo on tarkoitettu patterilämmitystaloille.

LP aika normaalia tasoa talon kokoon ja ikään verrattuna ja vastustuntejakaan ei ole kertynyt joten kompressorin puoli toimii ilmeisesti ihan ok.

Lämmönjaon säädöt ovat sitten vielä oma juttunsa. Ensi alkuun lienee syytä saada tuohon keruulämpötilaan selvyys ja varaajan latausjaksoja pidemmäksi.

Kannattaa kirjailla vaikka viikon välein (ainakin aluksi) ylös "LP käynn" ja "LP aika". Niin alkaa selvitä miten laitteisto toimii tällä hetkellä. 10-20 käynnistymistä vuorokaudessa olisi suurin piirtein normaalia, talosta ja lämmönjaosta riippuen.  

Poissa masafi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumilta tietoa
Re: Nibe Fighter 1217
« Vastaus #2 : 03.01.12 - klo:12:44 »
Kiitos nopeasta vastauksesta.Alan suorittaa Ns.kotitehtäviä :)Palaillaan

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Nibe Fighter 1217
« Vastaus #3 : 03.01.12 - klo:12:50 »
LJ meno 54(KV)C=Käyttövesivaraajalle menoveden lämpötila
-Käyttövesi 52 C=Käyttövesivaraajan säiliön veden lämpötila
-Ulkolämp 4 C
-LJ-p 28(45)C=Lämpöjohto paluu (Käyttövesi paluu)
-Kv käynn 53(52)C=Käyttöveden käynnistyslämpötila
-Keruum 4 C=Lämmönkeruu meno (lämpökaivo tai maapiiri)
-Keruup (50)Vilkkuu (-12) C=Lämmönkeruu paluu(mahd viallinen anturi,keruun meno ja paluun lämpötilaero 3-5C kun lämpöpumppu käy)
-Lämpökäyrä 4=Lämpökäyrä säätää lattiaan menevän veden lämpötilaa ulko- ja huonelämpötilan mukaan.Asetusarvo 4 nyt
-Lp käynn 44259=Lämpöpumpun käynnistyskerrat
-Lp aika 9776H=Lämpöpumpun käyntiaika
-Sv aika 38H=Sähkövastuksen päälläoloaika
-Asetukset 0  10  Suomi
-Lj meno 26 C=Lattian menoveden lämpötila
-Käyttövesi 55 C=Käyttövesivaraajan pysäytyslämpötila

Lämmökeruulta palaavan liuoksen lämpötila-anturi todennäköisesti viallinen.
Millaiset käynti/taukojaksot on näillä nollakeleillä?
Onko rakennus jo asumiskäytössä?
Jos on niin miten sisälämpötila on pysynyt asetuksissa?
Onko lämmin käyttövesi piisannut?

Nibe 1217 manuaali
http://www.nibeonline.com/pdf/031109-4.pdf
« Viimeksi muokattu: 03.01.12 - klo:16:03 kirjoittanut mattiolavi »
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m