Kirjoittaja Aihe: Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ  (Luettu 8445 kertaa)

Poissa Typhoon

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ
« : 07.01.10 - klo:14:47 »
Terve,
Laitetaanpas omasta hässäkästä kuvatus miten on kytketty.
Eli tarkoitushan tuolla UKV:llä on poistaa, meillä ainakin ongelmaksi muodostunut, putkien napsuminen.

Kokolailla hyvin onnistuikin napsumisen poisto, vielä napsuntaa esiintyy kun pumppu ajaa käyttövettä jonka jälkeen kääntää vaihtoventtiilin lattialämmitykselle.
Tässä tilanteessa yleensä vielä napsuu kun piiriin pääsee kuuma "lämpöpiikki".

Olisko jollain neuvoa / konstia miten tuon vielä saisi pois, kuva tukena jos joku löytää siitä kytkentä härön!?

Ei oikeastaan tähänasti ole yöunia tms. häirinnyt kuten aiemmin oli, mutta olisi hyvä jos tuonkin saisi eliminoitua.

Voipi olla ettei ihan ole säädöt vielä kohdallaan, mutta on sitä nyt reilu kuukausi tässä säädelty etten usko sen siitä johtuvan..

Niin ja vielä toinen kysymys:
Pitäiskö muuten pumpun sisällä oleva meno-anturi siirtää tuohon suntin jälkeiseen meno linjaan?
Vaikuttaako jotenkin käyntiaikaan kun nyt mittaa arvoa koneen sisällä olevasta meno-linjasta??
Jotenkin tuntuu että kone käy pätkäkäyntiä?!

Kuvassa siis periaate miten lattialämmityspiiri on nyt kytketty.



Jos jollakulla ideaa löytyy tai tarvitaan tarkempaa tietoa pumpun arvoista kaivan ne mielelläni esiin, nyt en niitä tähänhätään kaikkia muista :-/
« Viimeksi muokattu: 07.01.10 - klo:15:05 kirjoittanut Typhoon »

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Re: Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ
« Vastaus #1 : 07.01.10 - klo:16:39 »
Putkien napsumisesta kiertoveden lämpötilan muutoksen aikana kannattaa koettaa paikantaa mistä se napse kuuluu.Meillä oli liian naftit läpiviennit seinissä ja niistä kuului napsumista aina kun ulkona lämpötila muuttui ja shuntti sääti kiertoveden lämpöä.
Sain äänettömäksi kun väljensin läpivientireikiä ja laitoin jostain paksuseinämäisestä kumiletkusta halkaistun holkin putken päälle läpivientikohtaan.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Typhoon

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ
« Vastaus #2 : 07.01.10 - klo:17:40 »
Lainaus
Putkien napsumisesta kiertoveden lämpötilan muutoksen aikana kannattaa koettaa paikantaa mistä se napse kuuluu.Meillä oli liian naftit läpiviennit seinissä ja niistä kuului napsumista aina kun ulkona lämpötila muuttui ja shuntti sääti kiertoveden lämpöä.
Sain äänettömäksi kun väljensin läpivientireikiä ja laitoin jostain paksuseinämäisestä kumiletkusta halkaistun holkin putken päälle läpivientikohtaan.

Niin taisikin jäädä mainitsematta aloitusviestissä, että meillä rossipohja lattiarakenne + lämmönluovutus levyt. Pintamateriaalina 28x145mm lauta.
Eli meillä pääsosa napsunnasta aiheutu(u)i tuosta putken nopeasta laajenemisesta suhteessa lämmönluovutus levyyn.
Ja tähän on meille annetun tiedon mukaan syynä putken "väärä" materiaali, jonka onneksi valmistaja itse myönsi.


Poissa Honda

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Mopo
Re: Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ
« Vastaus #3 : 09.01.10 - klo:11:38 »
En ole mikään LVI expert, mutta ihmettelin kuvassa paria asiaa.
1. Onhan järjestelmässä paisunta säiliö ?
2. Miksi erillinen KV-pumppu vaikka niben pumppu pyörii yötäpäivää.
Yleensä tälläisessä tapauksessa kv pumppu pitää lisätä, jos niben oma
ei virtausteholtaan riitä. Liittyikö shuntti myös tämän ylimääräisen kv-pumpun käyttöön ? Ettei shuntti tuo virtaus/säätö ongelmia ?
3. Miten tilanne, missä shuntti kääntyy kierrättämään pelkkää palaavaa vettä ? Silloinhan nibe:n pumpun virtaus pysähtyy.
3. UKV varaajan tarkoitus on nostaa järjestelmän vesitilavuutta, eli pienentää lämpötilanvaihteluita/pätkäkäyntiä/parantaa pumpun toimintaa. Samoin suurentuneen vesitilavuuden johdosta muutokset ovat hitaampia ja sitä kautta putken/lämmönluovutuslevyn keskinäinen liikkuminen pitäisi poistua. Varsinkin jos sinulla shunttia ohjaa erillinen säätöautomatiikka, muutenhan se on turha. Tällöin lattiaan menevä vesi on tasaisen lämmintä riippumatta pumpun aiheuttamasta lämmityspiikistä.

Menoanturin sijoitus paikka ei ole shuntin jälkeen, koska shuntilla pitää olla oma säätöautomatiikka. Minä sijoittaisin menoanturin varaajan kylkeen.

UKV varaajassa on neljäyhdettä. Minä tekisin seuraavanlaisen kytkennän. Sekä muuttaisin nibessa kytkentää niin, että niben
oma kv-pumppu pyörii samanaikaisesti keruumpumun kanssa.
Pitää muistaa vain säätää niin, että lisäsähkövastus ei käytössä.

http://www.customcontrol.fi/kuvat/NibeUkv300.JPG
Nibe 1210-7 + 180m kaivo + lisävaraaja 2500L,  Enervent LTR6-230 eco, VEAB 315 jäähdytys, 300m2 lattialämmitystä , 1070 m3. Lämmitys+käyttövesi  5600kwh/a

Poissa Typhoon

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 15
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Re: Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ
« Vastaus #4 : 14.01.10 - klo:13:12 »
Lainaus
En ole mikään LVI expert, mutta ihmettelin kuvassa paria asiaa.
1. Onhan järjestelmässä paisunta säiliö ?
2. Miksi erillinen KV-pumppu vaikka niben pumppu pyörii yötäpäivää.
Yleensä tälläisessä tapauksessa kv pumppu pitää lisätä, jos niben oma
ei virtausteholtaan riitä. Liittyikö shuntti myös tämän ylimääräisen kv-pumpun käyttöön ? Ettei shuntti tuo virtaus/säätö ongelmia ?
3. Miten tilanne, missä shuntti kääntyy kierrättämään pelkkää palaavaa vettä ? Silloinhan nibe:n pumpun virtaus pysähtyy.
3. UKV varaajan tarkoitus on nostaa järjestelmän vesitilavuutta, eli pienentää lämpötilanvaihteluita/pätkäkäyntiä/parantaa pumpun toimintaa. Samoin suurentuneen vesitilavuuden johdosta muutokset ovat hitaampia ja sitä kautta putken/lämmönluovutuslevyn keskinäinen liikkuminen pitäisi poistua. Varsinkin jos sinulla shunttia ohjaa erillinen säätöautomatiikka, muutenhan se on turha. Tällöin lattiaan menevä vesi on tasaisen lämmintä riippumatta pumpun aiheuttamasta lämmityspiikistä.

Menoanturin sijoitus paikka ei ole shuntin jälkeen, koska shuntilla pitää olla oma säätöautomatiikka. Minä sijoittaisin menoanturin varaajan kylkeen.

UKV varaajassa on neljäyhdettä. Minä tekisin seuraavanlaisen kytkennän. Sekä muuttaisin nibessa kytkentää niin, että niben
oma kv-pumppu pyörii samanaikaisesti keruumpumun kanssa.
Pitää muistaa vain säätää niin, että lisäsähkövastus ei käytössä.

http://www.customcontrol.fi/kuvat/NibeUkv300.JPG

Moi,

1. Kyllä, järjestelmässä on paisuntaastia. Piirsin "karkean" periaate kuvan mistä jätin muut hörtteet pois.

2. Meillä on teknisestä tilasta n.25m kanaalia tuvalle, ei tahtonut oikein oma pumppu nostaa virtauksia lattialämmitys suunnitelman arvoihin.
Tähän mainittakoon tosin ettei ne ihan nytkään nouse. Nyt tällä kytkennällä tuntuisi tulevan "seinä" vastaan tuosta suntin sijainnista johtuen?
Ihmettelit tuota kytkentää kuten myös minäkin, tässä mielestäni jotain ristiriitaa.
Eli oma mielipiteeni on että pumppu ajaa jokseekin "umpiperään" kun suntti on esim. 10% auki. Luonnollinen kierto mielestäni tällä kytkennällä estyy.
Mutta huono on putkimiehelle väittää vastaan kun ei osaa tarpeeksi hyvin asiaansa perustella :-[

3. No näinhän siinä taitaa käydä. Mutta sen kummemmin asiaa en osaa kommentoida, siksi kysyinkin foorumin tietäjiltä apua/neuvoa.
Vielähän on mahdollisuus kytkennän muutokseen.

Kytkennässä oleva suntti omaa oman säätöautomatiikan. Suntti on OUMAN EH-800.
Siksi kysyinkin että voisiko tuo pumpun menoanturi sijaita tuossa esittämässäni paikassa.

Tästähän tuli hyvä keskustelu, nyt vain lisää kommenttia jos näyttää että kytkennässä on jotain mätää niin saa vielä "reklamoida" asiasta. [smiley=thumbsup.gif]

Poissa TT7

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Nibe 1240-10kW
Re: Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ
« Vastaus #5 : 21.04.10 - klo:11:31 »
Lainaus
3. UKV varaajan tarkoitus on nostaa järjestelmän vesitilavuutta, eli pienentää lämpötilanvaihteluita/pätkäkäyntiä/parantaa pumpun toimintaa. Samoin suurentuneen vesitilavuuden johdosta muutokset ovat hitaampia ja sitä kautta putken/lämmönluovutuslevyn keskinäinen liikkuminen pitäisi poistua. Varsinkin jos sinulla shunttia ohjaa erillinen säätöautomatiikka, muutenhan se on turha. Tällöin lattiaan menevä vesi on tasaisen lämmintä riippumatta pumpun aiheuttamasta lämmityspiikistä.

Menoanturin sijoitus paikka ei ole shuntin jälkeen, koska shuntilla pitää olla oma säätöautomatiikka. Minä sijoittaisin menoanturin varaajan kylkeen.

UKV varaajassa on neljäyhdettä. Minä tekisin seuraavanlaisen kytkennän. Sekä muuttaisin nibessa kytkentää niin, että niben
oma kv-pumppu pyörii samanaikaisesti keruumpumun kanssa.
Pitää muistaa vain säätää niin, että lisäsähkövastus ei käytössä.

http://www.customcontrol.fi/kuvat/NibeUkv300.JPG

Meillä on tehty juuri tämän tyyppinen kytkentä (Nibe 1240-10 + UKV300), mutta:
- ei anturia UKV300:sen kyljessä
- ei shunttia UKV300:sen jälkeen
- kiertovesipumppu heti UKV300:sen jälkeen meno puolella

Eli sivun 21 yläkuvan mukaisesti: http://www.nibeonline.com/pdf/031037-4.pdf

Kuvaa tarkemmin katsoessani huomaan nyt, että nuo anturit olisi pitänyt siirtää eri paikkaan kuin missä nyt ovat (asentajien olisi pitänyt siirtää) eli tuonne UKV300:sen viereen... Onhan tuo näinkin toiminut.

Olisikohan tuosta anturien siirtämisestä hyötyä?

Poissa energiaa maasta

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 28
  • vuodesta 2005 NIBE 1210-10 190m kaivo
Re: Nibe 1240-10 + UKV300 KYTKENTÄ
« Vastaus #6 : 20.09.10 - klo:22:39 »
Tuli nyt sitten hankittua tuo UKV 300 varaaja . Pumppu on 1210.
koneen oma pumppu kierrättää pattereissa vettä, sekä lisäksi erillinen pumppu saunan lattialämmityspiirissä antamassa lisävauhtia (1210:n  pumppu ei riittänyt lattialämmitykselle)

Onko tuo sivun 20 ylälaidan kytkennässä järkeä (siirtäisi vaan tuon lämpöanturin UKV:n kylkeen) , vai pitäisikö kuitenkin tehdä tuo sivun 21 ylälaidan kytkentä samoin kuin TT7:lla lisäpumpulla ?

Eli haluaisin mahdollisimman yksinkertaisen kytkennän ilman hifistelyjä  ;)
Tarkoituksena siis vähentää käynnistyskertoja sekä naksumista  .

Antakaapas viisaammat vinkkejä , niin pääsis putkikauppaan ;)