Kirjoittaja Aihe: Märkätilojen kuivatus kesällä  (Luettu 668 kertaa)

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumi
Märkätilojen kuivatus kesällä
« : 04.07.26 - klo:17:51 »
Millaisilla asetuksilla olette märkätiloja kuivatelleen Niben MLP pumpulla?

Itse nyt mennyt muutaman kesän +6-10 tyyppisellä asetuksella, ja huonetermarit estävät lämmön menemisen sitten muualle kuin märkätilaan (jakotukit ja niiden putket toki lämmittää turhaan). Tässä äkkiä pumppu käy kuitenkin vähän väliä tekemässä lämpöä, niin asteminuutit startilla 200 tuntuu ainakin liian pieniltä.

Nyt ajattelin että jos riittäisi ajastettu jakso vain tälle +10 asetukselle kerran päivässä.

MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015) 190m2
IV: Vallox 145 MV

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 785
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #1 : 04.07.26 - klo:18:56 »
Mitä tarkoitat 6-10 asetuksella?

Loggauksella voisi selvittää kuinka usein lämmittää ja mikä pysäyttää.

Aste minuutteja voi laittaa reilusti pienemmäksi, niin huilijakso pitenee.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #2 : 04.07.26 - klo:19:31 »
Käyrän säätöä siis +6-10 lisää jotta lämpöisellä säälläkin tehdään lattiaan lämpöä.
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015) 190m2
IV: Vallox 145 MV

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 785
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #3 : 05.07.26 - klo:06:56 »
Siis lämpökäyrän hienosäätöä, ok.

Kun lämmitysvelkaa on paljon (=Asteminuutit paljon miinuksella), niin kompressori saattaa käydä täysillä vaikka tässä tilanteessa pieni teho olisi parempi.
Kiristyspannalla voi tehoa rajoittaa invertterikoneissa.

Tästä tilanteesta on nyt hyvä ottaa lokia, jotta näkee muutosten vaikutukset.

Käyttöveden teko vaatii tehoa ja sitä ei kannata ainakaan liikaa rajoittaa kiristyspannalla.
Tämäkin selviää luokista.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa hegemon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 78
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #4 : 05.07.26 - klo:09:36 »
Ei tässä mitään ongelmaa ole. Miten muut ovat lähestyneet märkätilojen kuivatusta kesäisin kuin muuta lämmitystarvetta ei ole.
MLP: 210m + Nibe F1255-6 (1,5-8kW) (11/2015) 190m2
IV: Vallox 145 MV

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 042
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #5 : 06.07.26 - klo:06:57 »
Laita menolämpötilan minimiksi vaikka +25, niin ei tarvitse käyrää hienosäädellä kesäisin. Silloin siis menolämpötila pysyy aina vähintään tuossa +25 asteessa ulkolämpötilasta riippumatta.

Pätkäkäyntiä väkisin tulee, kun lämmitettävä vesimäärä on niin pieni, varsinkin jos ei systeemissä ole pyskurivaraajaa.
Kompuran starttiasteminuutteja reilusti miinukselle, niin käyntijaksojen väli hieman pitenee, mutta samalla tietenkin lattian lämpötila heiluu enemmän.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa brainsurgery

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 283
  • Maalämpöfoorumi
Helsinki, 2-tasoinen puurunkoinen okt rv.2018 145m2/415m3 + 30m2 puolilämmin kytketty autotalli/varasto. Kaikissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Nibe F1126-6 New + Nibe 300l varaaja, kaivo 130m
SunAIR RW 130 EC LTO

Poissa Make_K

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 57
  • Nibe 1245 10kW/ 170m. Patteri+lattialämpö
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #7 : 09.07.26 - klo:18:14 »
Mulla kolmikerroksinen talo, kellarissa märkätilat. Kesällä laitan yläkerroksiin patterikerron kiinni ja pumppuun asteminuutit -650, kellari missä on lattialämmitys pysyy n.21 asteen lämmössä.
Nibe 1245 10kW/ 170m, UKV100. Talo 1960 kolme kerrosta Patteri+lattialämpö.

Poissa realii

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 468
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #8 : tänään kello 13:30 »
Itse kanssa suljen kaikki muut kierrot / piirit kesän ajaksi, jolloin lämmintä kiertää vain halutuissa, eli märkätiloissa. Pumppu nyt käy sen 6-7 kertaa päivässä, mutta tälle ei tosiaan mitään mahda, jos haluaa veden kiertävän laatan alla.

Vaihtoehto on myös sulkea kaikki piirit, lastoa mahdollisimman hyvin vesi pois sekä antaa ilmanvaihdon hoitaa homma loppuun. Tapoja on yhtä monia kuin tekijöitä. :)
Thermia Atlas 3-12 + 100l puskuri 4-putkias. 230m kaivo (224m) + TurboCollector 45mm.
2-kerros rinnetalo rv. 89-90, huoneistoala 252m2 (795m3). 1-lehtiset alkup. patterit 121m2 + lattialämmitys 131m2.
Vallox 121 SE

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 042
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Märkätilojen kuivatus kesällä
« Vastaus #9 : tänään kello 13:44 »
Ennen lattiaviilennystä, annoin veden kiertää kesällä normaalisti kaikissa piireissä. Termostaatteja meillä ei ole missään köytössä, MLP hoitaa sen puolen. Märkätilat pysyi ihan sopivina, ja ilmanvaihto hoiti kuivatuksen.

Nyt sama homma lattiaviileän kanssa, paitsi märkätilojen piirit suljetaan toimilaitteilla heti kun lattiaviilennys on päällä, ettei niitä viilennä. Edelleen toimii homma hyvin.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.