Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe F750 Matalapainehälytys 51  (Luettu 166 kertaa)

Poissa calm@86

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Nibe F750 Matalapainehälytys 51
« : 19.10.25 - klo:20:45 »
Nibe F750 matalapainehälytys 51, alkoi jo muutama vuosi sitten jolloin muutama valtuutettu huoltoliike käynyt tarkistamassa. Toinen sääti vain käyriä joka ei mitään auttanut, toinen vaihtoi jonkun piirikortin joka ei myöskään auttanut. Jossain kohtaa kone alkoi toimimaan paremmin, viime talven muutamia kertoja hälytys. Koko kesän toiminut, nyt syksyllä alkoi taas hälyttää ja nyt jatkuvasti.

Toinen huoltoliike tarjosi koko laitteen uusinta tai kylmäyksikön uusinta joka sekin useampi tuhat euroa. Tarkkaan en muista kun vain puhelimitse antoivat tarjousta, kirjallinen ei ikinä tullut. Mut oli muistaakseni ainakin yl 5000 Eur.

Niben mukaan voi johtua siitä että kylmäainetta liian vähän, huoltoliikkeen mukaan kylmäainetta ei voi tarkistaa taikka täyttää tässä mallissa?

Kone 2016 muistaakseni, hälytykset alkoivat 3kk sen jälkeen kun pidennetty takuu umpeutui.

Mitäköhän laitetta vaivaa?

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 571
Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
« Vastaus #1 : 20.10.25 - klo:07:57 »
Selvittäsin ensin saako ko laitteen kylmäaineen määrää tarkastettua/lisättyä.
Asentajan käsikirja mukaan kylmäainetta on 0,74kg.
Nibeltä saanee tiedon voiko täyttää.

Jos saa, niin ottaisin kylmälaiteasentajan katsomaan tilannetta.

Täällä maalämpö pumpussa oli kylmäainevuoto ja se ilmeni ensin heikentyneenä tehona ja lopuksi matalapainehälynä.
Vuoto löytyi ja korjattiin verstaalla.
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa calm@86

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
« Vastaus #2 : 20.10.25 - klo:19:22 »
Kiitos komenteista.

Osaako joku kertoa miten voisi tarkistaa voiko kylmäainetta täyttää/tarkistaa?

Nibe vastasi aikaisemmin kun tiedustelin "no jos ei löydy nippaa niin sitten pitää porata ja asentaa sellainen".

Ihmettelen jos jollain käyttäjillä tämä kuitenkin ollut mahdollista tässä mallissa.

Poissa geo_lampoa

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 153
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
« Vastaus #3 : 21.10.25 - klo:00:29 »
Osaava kylmäasentaja saa kyllä laitteeseen kuin laitteeseen huoltonipan ruuvattua ja kylmäaineet talteen. Sitten oikean täyttönipan juotto ja tyhjiöinnit ja täyttö. Ei ole mikään outo homma. Maailma on täynnä tehtaalta nipattomana lähteneitä kylmäkoneita.
Nibe F1245-12, puskuri 300l 2016
Kaivo 220m, lisäpumppu Grundfos Magna 3 25-100 180
Talo 210m2 + autotalli 50m2, lattialämm., rv 2011 Liminka
Halli 100m2, Nibe F1245-6, kaivo 190m

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 722
Vs: Nibe F750 Matalapainehälytys 51
« Vastaus #4 : 21.10.25 - klo:09:38 »
Kiitos komenteista.

Osaako joku kertoa miten voisi tarkistaa voiko kylmäainetta täyttää/tarkistaa?

Nibe vastasi aikaisemmin kun tiedustelin "no jos ei löydy nippaa niin sitten pitää porata ja asentaa sellainen".

Ihmettelen jos jollain käyttäjillä tämä kuitenkin ollut mahdollista tässä mallissa.

Tuollainen systeemi ;)

 Jääkaapin tai pakastimen kylmäaineen taltiointi ja täyttö käyttämällä puhkaisu venttiiliä
Onni Hytti

 
https://www.youtube.com/watch?v=_cXPqsPhV0Q
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m