Onnistuuko hälyjen etäkuittaus myUplinkistä enää mitenkään? En ainakaan itse löytänyt enää tuota optiota. Pelkkä ilmoitus löytyy. Pska mikä pska.
Kiinnostavampi optio olisi sitten miten tuo kuittaus onnistuisi suoraan modbus-rekkareilla. Hiukan kun tuon myUplinkin kanssa tullut kaikkinensa luovutettua.
Kriittisimmän hälyn saa luettua rekkarista 45001. Tämä toimii OK. Mutta sitten kuittaus? Joistakin kotiautomaatiokeskusteluista löytyi, että kirjoittamalla rekkariin 45171 arvo 255 pitäisi hälyn kuittaantua. Ei vain toiminut millään ainakaan F1245:llä. Jää vain tuo arvo 255 möllöttämään rekkariin. Sen voi toki kirjoittaa takaisin nollaksi, mutta ei tuollakaan mitään vaikutusta.
Löytyisikö jotain muita vihjeitä/arvauksia? Ainakin vahva epäilys olisi, että johonkin modbus-rekkariin tuo näytöltä kuittauskin kirjoittaa jotain.