Kirjoittaja Aihe: NIBE F1245-8 ei vaihda lämmitykselle  (Luettu 186 kertaa)

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
NIBE F1245-8 ei vaihda lämmitykselle
« : 09.09.25 - klo:10:25 »
Pumppu asennettu 2013 ja toiminut tähän asti ok. Nyt kuitenkin alkanut ilmetä sitä että tekee kyllä käyttöveden, mutta ei lämmitä piiriä lainkaan.

Asteminuutit kokoajan 100, kuin olisi kesämoodisa mutta eikö näillä ulkolämpötiloilla pitäisi ainakin yksi tai kaksi sykliä yöllä lämmittää?

Mieleen tulee skenaariot:
- vaihtoventtiili sökö eikä missään vaiheessa vaihda kv:sta lämmitykselle?
- ilmaa lämmityspiirissä tai nestettä liian vähän?

Miten tätä kannattaisi lähteä tutkimaan?
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 487
Vs: NIBE F1245-8 ei vaihda lämmitykselle
« Vastaus #1 : 09.09.25 - klo:11:25 »
Vaikuttaa siltä, että lämmityksen pyynti on vielä alle menoveden lämpötilan.
Tällöin asteminuutit pysyy 100:ssa.

Jos tupaa olisi kuitenkin tarvetta lämmittää, niin silloin käyrää pitää korottaa.

Jos haluat selvittää tilannetta, niin laita USB tikku koneeseen ja loggaus päälle 1 min välein.
Vuorokauden kuluttua loki tänne tai otat PC:lle mainion logintutkija - ohjelman ja katsot kuinka yöllä kävi. Tai tee molemmat.

https://www.maalampofoorumi.fi/index.php?topic=6867.0
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 ei vaihda lämmitykselle
« Vastaus #2 : 09.09.25 - klo:11:32 »
Ehkä tämä on vaikea ajankohta tutkia (lämmintä vielä öisinkin), mutta ajoin nyt isommalla pyynnillä ja sain kompressorin lämmitys -tilaan. Teki lyhyen lämmityssyklin jälkeen myös KV:n ja nyt kun kompura huilannut 10 minuuttia arvot näyttävät tältä:

 Idx   Name    Value
 0002   Radiator Forward   0.00 C
 0003   Heat carrier Return   23.10 C
 0004   Heat carrier Forwrd   22.40 C
 0005   Brine in/Evaporator   7.80 C
 0006   Brine out/Condenser   6.60 C
 0007   Outdoor   19.60 C
 0008   Indoor   0.00 C
 0009   Warm water 1 / Top   48.40 C
 000A   Warm water 2 / Mid   44.90 C
 000B   Hot gas   47.80 C
 000C   Suction gas   22.70 C
 000D   Liquid flow   19.80 C

2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.

Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 986
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 ei vaihda lämmitykselle
« Vastaus #3 : 09.09.25 - klo:12:06 »
Ehkä tämä on vaikea ajankohta tutkia (lämmintä vielä öisinkin), mutta ajoin nyt isommalla pyynnillä ja sain kompressorin lämmitys -tilaan. Teki lyhyen lämmityssyklin jälkeen myös KV:n ja nyt kun kompura huilannut 10 minuuttia arvot näyttävät tältä:

 Idx   Name    Value
 0002   Radiator Forward   0.00 C
 0003   Heat carrier Return   23.10 C
 0004   Heat carrier Forwrd   22.40 C
 0005   Brine in/Evaporator   7.80 C
 0006   Brine out/Condenser   6.60 C
 0007   Outdoor   19.60 C
 0008   Indoor   0.00 C
 0009   Warm water 1 / Top   48.40 C
 000A   Warm water 2 / Mid   44.90 C
 000B   Hot gas   47.80 C
 000C   Suction gas   22.70 C
 000D   Liquid flow   19.80 C

Mikä on pyynti, eli laskennallinen menolämpötila?

Jos sulla on lämmityksen kiertovesipumppu nyt päällä, niin meno- ja paluu -lämpöjen perusteella vaihtoventtiili on ainakin oikeassa asennossa.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa dillon

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 48
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 ei vaihda lämmitykselle
« Vastaus #4 : 10.09.25 - klo:09:46 »
mutta eikö näillä ulkolämpötiloilla pitäisi ainakin yksi tai kaksi sykliä yöllä lämmittää?
Niin millä ulkolämpötiloilla?

Taitaa ainakin koko Oulun eteläpuolisessa Suomessa vuorokauden keskilämpö olla pysynyt viimeisen viikon verran yli 15 asteessa. Oma Nibekin oli elokuun lopussa hetken lämmitysmoodissa, mutta syyskuun alussa vaihtoi taas takaisin kesämoodiin eli sammutti kiertovesipumpun kokonaan.
300m2 rv. -96 Etelä-Suomi, Nibe S1255-16, lattialämmitys, kaivot 220m+100m

Poissa ykii

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 13
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 ei vaihda lämmitykselle
« Vastaus #5 : 12.09.25 - klo:00:58 »
Niin millä ulkolämpötiloilla?

Taitaa ainakin koko Oulun eteläpuolisessa Suomessa vuorokauden keskilämpö olla pysynyt viimeisen viikon verran yli 15 asteessa. Oma Nibekin oli elokuun lopussa hetken lämmitysmoodissa, mutta syyskuun alussa vaihtoi taas takaisin kesämoodiin eli sammutti kiertovesipumpun kokonaan.

Joo, tämä lienee looginen selitys. Pumppu uinuu jälleen kesämoodissa. Datat näyttää samalta kuin sinulla - elokuussa lämmitteli, nyt nukutaan taas. Komento siis takaisin, kiitokset vastauksista.
2013 145m^2+60m^2. Lattialämmitys. Nibe F1245-8.