NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
« : 16.02.25 - klo:10:55 »
Hei!

Taas hieman kireempien pakkasten alkaessa tuo korkeapaine hälytys ruvennut tulemaan. Tällä hetkellä näyttää, että käyttöpriorisointi menee jatkuvasti: käyttöveteen jostain syystä.
Menolämpönä kone näyttää jatkuvasti BT2: 52-59 astetta ja paluuna huomattavasti pienempää BT3: 25-33. Pyynti on noin 31, mutta asteminuutit pysyvät jatkuvasti samana 100 ja kone haluaa lämmittää käyttövettä, jossa täyttö lämpötila BT6:28,2 ja yläosa BT7: 57,2.
Lauhduttimen meno (BT12) on jatkuvasti korkealla yli 60 astetta jostain syystä ja jos yrittää käynnistää koneen vikatilasta katkeaa kompressorin käyttö jälleen liian korkeaan lauhduttimen lämpötilaan.

Missä voisi olla vika, kun kone haluaa jatkuvasti tehdä käyttövettä? Olen säätänyt lämmityksen prioriteetiksi, mutta ongelma tuntuu olevan, että asteminuutit eivät laske vaikka kämpässä kylmenee.

 

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
« Vastaus #1 : 16.02.25 - klo:11:15 »
Pari huomiota
- Tehtäessä käyttövettä keskeytetään asteminuuttien laskenta
- BT6 28C näin matala aiheuttanee jatkuvan KV-käynnin?
- BT2 52-59C ja BT3 25-33C  DT 27C  -> vaikuttaa siltä että virtaus on n. neljäsosa normaalista -> jossakin saattaa olla tukos.

Jos saat pakko-ohjattua vaihtoventtiilin lämmitysasentoon, niin mitä silloin näyttää lämpötilat?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa silkwood

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
« Vastaus #2 : 16.02.25 - klo:13:26 »
Näyttääköhän tuo meno/tulo lämpötilat BT2 ja BT3 kuitenkin oikein, jos kone tekee KV:tä?
Nyt laite on vikatila käytössä ja toiminnee vastuksilla.
Ainut millä tuon voisi saada pakko-ohjattua tai siis mitä itellä tulee mieleen on, että muuttais KV-asetuksista sen niin alas ettei tarvetta tulisi tehdä lämmintä ollenkaan. Onkohan tuohon muuta tapaa?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 514
  • L-Ässä V-7
Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
« Vastaus #3 : 16.02.25 - klo:15:25 »
Mittausten mukaan koneessa on jotain pahemman kerran pielessä.
Tökkääppä muistitikku koneeseen keräämään mittaustietoja, niistä varmaankin sevinnee jotain
- Noin vuorokauden ajaksi
- Keruuväli 60 s

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa silkwood

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 38
  • Maalämpöfoorumi
Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
« Vastaus #4 : 16.02.25 - klo:19:40 »
Buuttasin masiinan, jonka jälkeen lukemat muuttuivat järkeviksi. Aluksi laitoin asetukset niin että alkaa suoraan lämmittämään. Jossain välissä kone oli ekan lämmityksen jälkeen ruvennut taas tekemään lämmintä vettä vaikka muutin asetukset että lämmittäisi vasta 5 asteesta. Jokatapauksessa vedenlämmityskin onnistui ja laite palautui taas "oikein lämmittämään. Olisikohan noissa anturoissa ollut joku väliaikainen bugi tms.?? Toinen mitä mietin, että voisiko olla kyseessä vaihtoventtiili (se mikä säätää mikä vaihe menossa lämmitys tai KV) tai jotain?

Nyt laite näyttää taas toimivan ja yrittää tehdä 31,6 asteista menoa, mutta on tällä hetkellä 30,6 asteessa. Asteminuutit siis jatkavat kasvua miinussuuntaan.

Tässä vaan nyt rupesin miettimään, että missä kohtaa laite keskeyttää kompuran, jos tavoitteeseen ei missään vaiheessa päästä? Vastukset tietty tulee jollain asteminuuteilla, mutta jos ne ei ole päällä tai kone ei pääse haluttuun menolämpöön.

Poissa maalämmittää

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 3 443
Vs: NIBE F1245-8 korkeapainepressostaatti häly
« Vastaus #5 : 17.02.25 - klo:20:49 »
Käsittääkseni Nibe käy "maailman tappiin" jos asteminuutit vaan laskee.
Minimi lienee -4000GM.
Alle -4000GM ei enää lasketa alaspäin.
Pluspuolella max. arvo on +100GM.
« Viimeksi muokattu: 18.02.25 - klo:07:08 kirjoittanut maalämmittää »
Nibe F1145-10kW+VPB200+UKV100+kaivo 180m. Pääosa 1 lehtisiä pattereita (yht. 22 kpl). Rauma -60 - 70 lukuinen yksitaso 160m2 + 80m2 n. 10-12C askartelu+varastotilaa. Osatehokone. 33->13MWh/v. KH-lattia sähköllä