Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Talo + autotalli  ”Cumbo”   OULU   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -32 °C
- Talon alakerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 23°C, 100 m2, 300 m3  (32°C)   31,4 W/m2   3,14 kW   11 075 kWh
- Talon yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 70 m2, 189 m3  (32°C)   31,2 W/m2   2,18 kW   6 270 kWh
- Autotalli 2024: Kivi-Lattialämmitys, 14°C, 80 m2, 216 m3  (20°C)      47,9 W/m2   3,84 kW   7 380 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 32+32/111, pituus 10m, dT=2K         8,2 kPa   0,09 kW   770 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   9,25 kW   25 495 kWh
• Kiinteistö yhteensä   250 m2   705 m3   5,3 COP   8,9 kW   25 495 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,9 kW   -2 564 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            8,0 kW   22 931 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,223 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,26 kW   5 250 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       -3 276 kWh   0,0 kW   28 181 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,1 kW   28 181 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää         0 kWh
 Yhteensä   250 m2   113 kWh/m2   4,8 SCOP   10,1 kW   28 181 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)   10,1 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 22269 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh   ( 4,8 SCOP)   8,2 kW   22 270 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä            5 911 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 912 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 848 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 18 m maaporausta.   Poraus   237 m
- Kaivon aktiivisyvyys 232 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 m.   Putkea kaivossa yhteensä 474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,66 l/s = 39,6 l/min = 2376 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 513 ltr - 13 min 41 s   126 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 3xPE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 840 ltr - 21 min 12 s   80 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,66 l/s virtaus 2xPE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 644 ltr - 16 min 59 s   66 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
kostea savi, vähintään 689m = 2x350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 684 ltr - 17min 16s      34 kPa = 0,34 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.