Koetin tehdä uuden laskelman, versio B, vähän muuttuneiden tietojen pohjalta.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos:Uudiskohde ”Defet” – versio B OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 125 m2, 376 m3 (34°C) 42 W/m2 5,23 kW 17 058 kWh
- Sauna 2024: Kivi-Lattialämmitys, 21°C, 18 m2, 47 m3 * (31°C) * 82,2 W/m2 1,48 kW 4 120 kWh
- Varasto 2024: Kivi-Lattialämmitys, 10°C, 12 m2, 29 m3 (16°C) 50,1 W/m2 0,60 kW 807 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 21m, dT=4K 2,9 kPa 0,17 kW 1 472 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 48 W/m2 7,48 kW 23 456 kWh
• Kiinteistö yhteensä 155 m2 452 m3 5,2 COP 7,2 kW 23 456 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,6 kW -1 818 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 6,7 kW 21 638 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,178 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 25 838 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,2 kW 25 838 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 155 m2 167 kWh/m2 4,7 SCOP 8,2 kW 25 838 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,2 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C- Maasta kerätään lämpöpumpulle 20372 kWh ja ilmanvaihtoon 0 kWh ( 4,7 SCOP) 6,6 kW 20 372 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 466 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 466 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 388 kWh
•
Tarvitaan vähintään 226 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraus 226 m
- Kaivon aktiivisyvyys 220 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 226 m. Putkea kaivossa yhteensä 452 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,8 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,53 l/s = 31,8 l/min = 1908 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 476 ltr - 15 min 26 s 76 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,53 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Vol 600 ltr - 19 min 20 s 43 kPa = 0,43 bar
Tai vaakakeruulla:
kostea savi, vähintään 630m = 2x320 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 618 ltr - 19min 26s 27 kPa = 0,27 bar
...
*) Huomaa: Lattialämmityksellä lattian lämpötila nousee pakkasilla yli +28 C.
...
Toivottavasti lähtötiedot ovat oikein.
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.