Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Sementti” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 33 °C - menovesi lämpötila max 36 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Lamellihirsitalo 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 124 m2, 366 m3 53,6 W/m2 6,65 kW 21 060 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 54 W/m2 6,65 kW 21 060 kWh
• ERITTELY Osuus Max teho Osuus Energiaa/a
Johtumishäviöt 92,1% 6,12 kW 90,2% 18 988 kWh
Ilmanvaihto, ( jälkilämmitys Sähköllä ) 13,7% 0,91 kW 12,0% 2 527 kWh
- josta sähköllä, jälkilämmitys asetusarvo +13 °C -11,4% -0,76 kW -7,1% -1 493 kWh
- maalämmöllä 2,3% 0,15 kW 4,9% 1 034 kWh
Vuotoilmat 5,6% 0,37 kW 4,9% 1 037 kWh
Lämmönsiirtokanaali 0,0% 0,00 kW 0,0% 0 kWh
Maalämmöllä yhteensä 100,0% 6,65 kW 100,0% 21 060 kWh
• JOHTUMISHÄVIÖIDEN ERITTELY Ala Osuus Teho Osuus Energia
Alapohjat 124,0 m2 7 % 0,47 kW 16 % 3 277 kWh
Yläpohjat 124,0 m2 10 % 0,68 kW 9 % 1 894 kWh
Umpiseinän ala 97,6 m2 39 % 2,58 kW 34 % 7 166 kWh
Ovet 8,8 m2 7 % 0,47 kW 6 % 1 318 kWh
Ikkunat 38,7 m2 29 % 1,92 kW 25 % 5 333 kWh
• Johtumat yhteensä 393,1 m2 92 % 6,12 kW 90 % 18 988 kWh
• Kiinteistö yhteensä 124 m2 366 m3 4,9 COP 6,4 kW 21 060 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus -0,5 kW -1 722 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve 5,9 kW 19 338 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 3,3 COP 1,05 kW 4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 23 738 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,5 kW 23 738 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 124 m2 191 kWh/m2 4,5 SCOP 7,5 kW 23 738 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -32 °C- Maasta kerätään ( 4,5 COP) 6,0 kW 18 475 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 264 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 264 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 493 kWh
- Taloussähköä vuodessa. 2 360 kWh
-
Kaikki sähkön kulutus yhteensä 9 166 kWh (Ostoenergian "nettoenergian" tarve.)
•
Tarvitaan vähintään 241 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 25 m maaporausta. Poraussyvyys 241 m
- Kaivon aktiivisyvyys 235 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 241 m. Putkea kaivossa yhteensä 482 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 505 litraa 57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,2 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 638 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, vähintään 517 m = 2 x 260 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 518 ltr 19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.