Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus  ”talokalliolle”   KAARINA   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C               
- Kellarikerros 2024: Kivi-Lattialämmitys, 19°C, 55 m2, 138 m3       24,9 W/m2   1,37 kW   4 206 kWh
- Yläkerta 2024: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 151 m2, 438 m3    29,4 W/m2   4,44 kW   12 293 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         28 W/m2   5,81 kW   16 499 kWh
• Kiinteistö yhteensä   206 m2   575 m3   5,0 COP   5,5 kW   16 499 kWh
- Taloussähkön ja henkilöiden lämmitysvaikutus      -0,7 kW   -2 041 kWh
• Rakennuksen lämmitystarve            4,8 kW   14 458 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,198 m3 / 50 °C   3,3 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,0 kW   18 858 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,6 kW   18 858 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   206 m2   92 kWh/m2   4,5 SCOP   6,6 kW   18 858 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho ) 6,6 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   5,3 kW   14 642 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 216 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 216 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 546 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 225 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 45 m vedetöntä ja 1 m maaporausta.   Poraussyvyys   225 m
- Kaivon aktiivisyvyys 180 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 225 m.   Putkea kaivossa yhteensä 450 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 474 litraa   47 kPa = 0,47 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, vähintään 325 m = 1 x 330 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 307 ltr   49 kPa = 0,49 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.