Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Nibe fligter 1140  (Luettu 715 kertaa)

Poissa Paula

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Nibe fligter 1140
« : 08.04.23 - klo:09:02 »
Nibe maalämpöpumppu oireilee LP-hälyllä.
Putkisto käyty läpi ja mutterit uusittu. Paineet tarkistettu.
Yrittää käynnistää jonkin aikaa mut palaa takaisin LP- hälyyn.
Mitä vielä tehtävissä vaan onko tien päässä oleva vehje,ikää 15v.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 589
Vs: Nibe fligter 1140
« Vastaus #1 : 08.04.23 - klo:14:07 »
Lämmönkeruuliuoksen virtausta kannattaa tutkia.Jos liuos ei kierrä normaalisti niin höyrystimen lämpötila laskee liian alas ja silloin matalapainepressostaatti (LP) toimii ettei höyrystin jäädy.
Usein vika on lämmönkeruuliuoksen kiertopumpussa,saattaa jumiutua jos laakerit on liian kuluneet.Myös käynnistyskonkka saattaa olla heikentynyt.

Koeta tutkia tuon liitekuvan vinkin mukaan lähteekö keruuliuospumppu  pyörimään kun kompressori käynnistyy.
Käynnistymisen ja käynnin kuulee kun asettaa metallipuikon (ruuvimeisseli) tms kiertopumpun ulkovaippaan ja puikon toisenpään omaan korvaan,ääni liikkuu johtumalla puikossa ;)

9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 629
  • Vanha pieru!
Vs: Nibe fligter 1140
« Vastaus #2 : 08.04.23 - klo:17:58 »
Lämmönkeruupiirin roskasihtikin olisi syytä puhdistaa.

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 271
  • L-Ässä V-7
Vs: Nibe fligter 1140
« Vastaus #3 : 08.04.23 - klo:19:42 »
Jos keruupiiri on tarkastettu ja sieltä ei vikaa löytynyt, niin silloin epäilykset kääntyvät kylmäainepuolelle.
Jos viitseliäisyyttä riittää, niin käynnistä kone ja ota ylös kaikki koneen mittakset LP hälyn tullessa tai heti sen jälkeen.
Näistä saisi osviittaa mistä vikaa voisi lähteä etsimään.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh