Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt, Naantali  (Luettu 982 kertaa)

Poissa Tuplabasa

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt, Naantali
« : 04.12.22 - klo:15:45 »
-   Sijainti: Naantali
-   Rakennusvuosi 2002, rinnetalo
-   lämmitysähkönkulutus noin 30 000kWh
-   vesikiertoinen lattialämmitys 1800 litran varaajalla
-   Ilmanvaihto: koneellinen lämmön talteenotolla
-   Rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu pituus: 34,6 metriä
-   kerrosten lukumäärä: 2
-   ulkoseininien lämpöeristeen materiaali: villa 220 mm, ulkoseinän kok. paksuus 315 mm
-   lämpimientilojen neliömäärät: alakerta 81,4 m2, yläkerta 107,7 m2
-   huonekorkeudet: Alakerta 2500 mm, yläkerta 2580 mm, olohuone max korkeus 5500 (viisto katto, olohuoneen koko 30 m2
-   alapohja: maanvarainen ja osittain rossipohja 24m2. Maanvarainen styrox 100 mm.
-   yläpohja: mineraalivilla 300mm, puhallettu
-   ikkunat 2-lasiset, normaali pinta-ala
-   tilavuus: 768m3

Toivottavasti näillä saa laskelman tehtyä.
« Viimeksi muokattu: 04.12.22 - klo:19:49 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 709
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö okt, Naantali
« Vastaus #1 : 04.12.22 - klo:16:07 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Rakennuksen ulkopiiriksi ilmoitettu 34,6 metriä on ilmeisesti liian pieni luku.
En saanut lämmitystarvetta nousemaan ihan 30000 kWh:n vuodessa.
 Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo  ”Tuplabasa”   NAANTALI   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2002: Kivi-Lattialämmitys, 22°C, 81 m2, 204 m3       34,6 W/m2   2,82 kW   8 304 kWh
- Talon yläkerta 2002: Laminaatti-Lattialämmitys, 22°C, 108 m2, 325 m3    44,3 W/m2   4,77 kW   12 973 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         40 W/m2   7,59 kW   21 276 kWh

• Kiinteistö,  189 m2,  529 m3       5,4 COP   7,31 kW   21 276 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,216 m3 / 50 °C   3,4 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   8,5 kW   26 076 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 335 kWh   0,43 kW   24 741 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja       0 kWh   0,00 kW   24 741 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   24 741 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää            0 kWh
 Yhteensä   189 m2   131 kWh/m2   4,8 SCOP   8,5 kW   24 741 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,5 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka               -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,9 kW   19 601 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 140 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 140 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     2 513 kWh

Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   190 m
- Kaivon aktiivisyvyys 185 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 m.   Putkea kaivossa yhteensä   380 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m

  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,5 l/s = 30 l/min = 1800 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 406 litraa   57 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,5 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 511 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 418 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään) 0,9 m. Vol 436 litraa   19 kPa = 0,19 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.