Muutin laskelmaa. Lisätty iv:n jälkilämmitys maalämmöllä. Kaivo syveni vähän. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on edelleen virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Lämppäremppa”   MUURAME   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Asunto-osa 2003: Lattialämmitys, 22°C, 147 m2, 375 m3          42,8 W/m2   6,30 kW   20 695 kWh
- Talli/varasto/tekn 2003: Lattialämmitys, 15°C, 71 m2, 170 m3       43,5 W/m2   3,09 kW   6 151 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      43 W/m2   9,38 kW   26 846 kWh
• Kiinteistö,  218 m2,  545 m3          5,8 COP   8,94 kW   26 846 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,13 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,72 kW   3 000 kWh
- Yhteensä         5,2 SCOP   9,7 kW   29 846 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus      -2 816 kWh   0,91 kW   27 030 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   27 030 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            9,60 kW   27 030 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   218 m2   124 kWh/m2   5,2 SCOP   9,6 kW   27 030 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         9,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      9,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   8,0 kW   21 871 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 158 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 159 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 239 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   239 m
- Kaivon aktiivisyvyys 234 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 239 m.   Putkea kaivossa yhteensä   478 m- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,7 kPa)    2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,59 l/s = 35,4 l/min = 2124 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 517 litraa   96 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,59 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 649 litraa   51 kPa = 0,51 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 536 m = 2 x 270 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 552 litraa      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.