Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö 2 krs. hirsirakenteinen uudistalo OKT vantaalla  (Luettu 754 kertaa)

Poissa qeep

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Moro foorumille!

Haluaisin saada vertailun vuoksi mitoituslaskelman myös tätä kautta uudiskohteeseen. Isot kiitokset jo etukäteen!

Lähtötiedot:

- Rakennuksen sijainti: Vantaa
- Rakentamisvuosi: Uudiskohde
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 10605 x 8655, Ulkoseinän pinta-ala 165,9m2, 0,53 W/mk2
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus: Lamellihirsi, 205mm, 0,53 W/mk2
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta): 2 kerrosta
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois): 1.krs: 97m2, 2.krs: 69m2
- Huonekorkeudet kerroksittain: 1.krs: 2667mm, 2.krs: 2748mm, ensimmäisessä kerroksessa korkeaa tilaa 15,8m2, jossa huonekorkeus 5900mm
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus: Maanvarainen, 200mm EPS, 0,12 W/mk2
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus: 450mm puukuitueriste, 0,09W/mk2
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi: Ikkunoiden pinta-ala 43,2m2, 0,93 W/mk2
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä: Lämmin varasto 2950 x 1900, kiinni rakennuksessa.
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.): +21-22 C, varstossa +12-13 C


- Tilavuus: 610m3
- Lämmitetty nettoala: 153m2
- Energiatehokkuusluokka: B, E-Luku: 101
« Viimeksi muokattu: 29.07.22 - klo:11:27 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”qeep”      VANTAA   (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 36 °C  -  menovesi lämpötila max 43 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C
- Talo 1. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 84 m2, 224 m3    41,6 W/m2   3,49 kW   9 923 kWh
- Talo 2. krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 84 m2, 231 m3    47,7 W/m2   4,01 kW   10 266 kWh
- Varasto 2022: Lattialämmitys, 13°C, 4 m2, 8 m3       91,6 W/m2   0,34 kW   469 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         46 W/m2   7,84 kW   20 659 kWh

• Kiinteistö,  172 m2,  463 m3          4,9 COP   7,42 kW   20 659 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,18 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,96 kW   4 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   8,4 kW   24 659 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -2 260 kWh   0,77 kW   22 399 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   22 398 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,30 kW   22 398 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   172 m2   130 kWh/m2   4,4 SCOP   8,3 kW   22 398 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho            8,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )      8,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   6,6 kW   17 258 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 140 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      5 140 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa              1 369 kWh

Tarvitaan vähintään 176 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 8 m maaporausta.   Poraussyvyys   176 m
- Kaivon aktiivisyvyys 171 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 176 m.   Putkea kaivossa yhteensä   352 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 7,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 378 litraa   63 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 476 litraa   37 kPa = 0,37 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 375 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa   20 kPa = 0,2 bar
...
Laskentaohjelma ilmoitti mittavirheestä.
Ulkomittojen 10605 x 8655 sisälle ei mahdu 1.krs: 97m2 lämmintä pinta-alaa, kun ulkoseinän paksuus on 205 mm.
Kyseessä mahdollisesti näppäilyvirhe. Muutan tarvittaessa laskelmaa.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.