Koska foorumilla on selvästi maalämpöön ja niiden sielun elämään perehtynyttä väkeä niin kysytäänpä raadin mielipidettä vakuutusasiaan. Alkuun varoituksen sana että kertomus on pitkä…
TaustaaOstin uudehkolle mökillemme sähköauton latausaseman ja tilasin sen asennuksen paikalliselta sähköurakoitsijalta. Mökki on vuokrakäytössä ja mökin sähkönkulutus on varustelusta (esim ulkoporeallas) johtuen suhteellisen korkea.
Sähkön kulutustiedoista pystyin toteamaan että talvella 25A pääsulakkeet eivät tule riittämään ilman kuormanhallintaa. En kuitenkaan halunnut rajoittaa lataustehoa, siispä tilasin liittymän korotuksen ja pyysin sähköasentajaa korottamaan pääsulakkeet 25A => 35A latausaseman aseunnuksen yhteydessä. Asentajan kanssa sovimme myös että latausasema konffataan 9kw teholle täyden 11kw sijaan. Näin siksi että kulutuspiikit ennen latausaseman asennusta olivat olleet jo lähellä 25A riittävyyttä.
Tässä vaiheessa tuli vastaan yllätys, mittauskeskus oli mitoitettu max 25A virralle eikä pääsulakkeiden vaihtaminen onnistunut. Sähköasentaja ei suostunut päivittämään keskuksen sisäistä kaapelointia vaan vaati mittauskeskuksen vaihtamista Vastahakoisesti suostuin tähän ja sovimme päivän mittauskeskuksen vaihdolle vuokrauksen lomassa.
Mittauskeskuksen vaihtoSähköverkkoyhtiön edustaja ja sähköurakoitsija tulivat sovittuna aamuna tekemään mittauskeskuksen vaihdon. Mökki kytkettiin verkkoyhtiön toimesta irti sähköverkosta ja asentaja aloitti mittauskeskuksen vaihdon. Päivän edetessä asentaja ilmoitti verkkoyhtiölle että mittauskeskus on vaihdettu ja verkkoyhtiö kävi mittaroimassa uuden keskuksen sekä kytkeämässä sähköt takaisin tolpasta. Tässä vaiheessa kuormaa keskukselle ei vielä ollut kytketty. Verkkoyhtiö teki keskuksella tarkistusmittaukset ja totesi kaiken olevan kunnossa. Sähköasentaja jatkoi työtään kytkemällä kuormia yksitellen uuteen keskukseen. Mökillä on erillinen ryhmäkeskus päärakennuksen puolella ja päivän edetessä sähköt päärakennukeen palautuivat. Tämän jälkeen asentaja jatkoi mittauskeskuksella olevien kuormien kytkentää: viemäriupumppaamo, ulkoporeallas, saunarakennuksen sähköt ja tekniikka, sekä maalämpöpumppu.
Ongelmia Päärakennuksen sähköjen palautumisesta oli kulunut jo muutama tunti ja aloin ihmetellä mikä kestää. Menin tekniseen tilaan käysäiseen tilannetta ja sain kuulla että maalämpöpumpun käynnistymisessä on ongelmia. MLP etukansi oli auki ja asentaja teki mittauksia keskuksen sisältä. Koska asiaan ei alkanut löytä ratkaisua kutsui hän työkaverinsa avuksi. Yhdessä he tulivat lopputulokseen että MLP kompressori ja piirikortti ovat rikkoontuneet. Kaikki muut sähkölaitteet oli kytketty takaisin ja toimivat normaalisti. Koska vuokramökille oli tulossa seuraavana päivänä asiakkaat, eikä pumpun korjaamisesta ollut toivoa, tuli kiire etsiä uusi pumppu rikkoontuneen tilalle. Uuden vastaavan pumpun löytäminen ei ollut helppoa perjantaina klo 16 jälkeen, mutta lopulta löysin identtisen uuden pumpun lähettyviltä. Kiitos Scanwam ja AIT edustajat, ja anteeksi että häiritsin teitä pe iltana

. Sain siis sovittua pumpun vaihdon seuraavalle päivälle ja siirrettyä mökille tulossa olevien asiakkaiden sisäänkirjaantumista päivällä eteenpäin.
MLP vaihto ja lisää ongelmiaLVI asentajat tulivat seuraavana aamuna ja ottivat vanhan pumpun irti ja laittoivat uuden tilalle. Pumpun vaihdon yhteydessä LVI asentajat tekivät uuden pumpun sähkökytkennät turvakytkimelle, mutta paikalle tullut samainen säköasentaja tarkasti kytkennät ennen virtojen kytkemistä. No persilleenhän se meni ja uuden MLP:n piirikortista nousi savut. Hetken ihmettelyn jälkeen LVI asentajat huomasivat virheellisen kytkennän turvakytkimellä ja myönsivät virheensä. Onneksi he kuitenkin tiesivät laitteen mistä voivat hakea vastaavan piirikortin. Uuden piirikortin asennuksen ja turvakytkin kytkennän korjauksen jälkeen uusi MLP saatiin lopulta tulille.
Urakoitsijan vastuuvakuutusSähköasentaja ei myöntänyt että olisi tehnyt virhettä mittauskeskuksen vaihdon yhteydessä ja urakoitsija oli vastahakoinen laittamaan vahinkoa omaan vastuuvakuutukseensa. Lopulta he kuitenkin suosuivat näin tekemään. Urakoitsijan vastuuvakuutus oli otettu vakuutusmeklarin kautta Turvasta. Noin parin kuukauden jälkeen sain Turvasta päätöksen että he eivät korvaa vahinkoa. Alla päätöksen oleelliset kohdat:
TapahtumakuvausTyöt aloitettiin irrottamalla sähkölaitteet ja tekemällä laitteet jännitteettömiksi. Asennuksen jälkeen pääkeskus otettiin takaisin sähköihin. Kun sähkölaitteet oli otettu takaisin käyttöön, rikkoutui vuonna 2017 hankitusta Alpha Innotec –merkkisestä ja PWZSV 62H3S –mallisesta maalämpöpumpusta alkuperäinen kompressori ja piirikortti.
Ennen kuin sähköauton latausasemaa alettiin asentaa, kytkettiin maalämpöpumpusta virta pois turvakytkimestä. Kun sähköt ja turvakytkin kytkettiin uudelleen päälle, rikkoutui maalämpöpumpun kompressori ja piirikortti välittömästi.
Asennusvaiheessa ei huomattu mitään poikkeavaa laitteissa tai työn tekemisessä.
Päätöksen perustelut Maalämpöpumpun maahantuojan Scanvarnin mukaan maalämpöpumpun virrat kytketään päälle ja pois turvakytkimestä. Tehdystä työstä saadun selvityksen perusteella vakuutetun työmenetelmässä ei voida havaita olleen mitään poikkeavaa, eikä työtä olisi voinut tehdä millään muulla tavoin. Maalämpöpumpun tekeminen jännitteettömiksi suoritettiin asianmukaisesti siten, kuin se kuuluukin suorittaa eli turvakytkimestä, eikä jännitteettömäksi tekeminen olisi ollut mahdollista millään muulla tavoin. Vakuutettu ei myöskään huomannut asennusvaiheessa mitään poikkeavaa laitteissa tai työn tekemisessä. Asennustyötä ei myöskään olisi voinut tehdä mitään muuta menetelmää käyttäen. Vahingon ei voida katsoa aiheutuneen vakuutetun syyksi luettavasta huolimattomuudesta, laiminlyönnistä, välinpitämättömyydestä tai muusta moitittavasta menettelystä eli tuottamuksesta. Maalämpöpumpun kompressorille ja piirikortille aiheutunut vahinko on syntynyt riippumatta vakuutetun tekemästä asennustyöstä.
Koska en ollut päätökseen tyytyväinen pyysin nähtäväkseni Scanvarm lausunnon johon vakuutusyhtiö viittasi.
Vakuutusyhtiön kysymys:Meillä on käsiteltävänä vahinkoasia joka koskea 2017 hankitun AIT merkkisen maalämpöpumoun rikkoutumista. Maalämpöpumpusta otettiin virta pois turvakytkimestä. Maalämpöpumpun kompressori ja samalla myös piirikortti rikkoutui, kun sähköt kytkettiin päääle ja turvakytkin käännettiin on-asensoon. Kysyisinkin, miten kyseisen maalämpöpumpun sähköt oikeaoppisesti tulisi ottaa pois, ettei laite rikkoudu? Saako maalämpöpumpun sulkea turvakytkimestä ja jos ei, niin ilmeneekö se laitteebn asennus- tai käyttöohjeista?
Scanvarm vastaus:AIT maalämpöpumpuissa ei ole erillistä päälle/pois-kytkintä vaan virrat kytketään päälle turvakytkimestä. Yksikössä on vaihevahti, joka estäää laitteiston käynnistymisen, jos verkkojännitteessä on ongelmia. Se ei kuitenkaan estä mahdollisen ylijännitteen pääsyä laitteistoon. Yleensä vastaavat rikkoutumiset johtuvat 0-johtimen katkoksesta tai hetkellisestä puuttumisesta (esim. Puu kaatuu linjalle) tai virtapiikistä sähköverkossa.